Po podłaczeniu do komputera silnik nie trzyma momentu
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 5
- Posty: 8
- Rejestracja: 11 wrz 2011, 21:50
- Lokalizacja: kuj-pom
Po podłaczeniu do komputera silnik nie trzyma momentu
Witam!
Tak jak w temacie, po podłączniu silników do sterowników , sterowników do płyty głównej wyszstko jest ok, silniki trzymają moment. Problem się zaczyna gdy podłącze płyte główna do komputera, wtedy silniki tracą moment i można luźno je obracać.
Płyta główna to ssk-mb natomiast sterowniki to ssk-b01.
Sterowniki i płyta główna są sprawne ponieważ podłaczyłem na "krótko" pin od kroku i kierunku w gnieździe do masy, wtedy silnik przsuwa sie o jeden krok. Gnizado w komputerze sprawne kabel również.
Skonfigurowałem program mach 3 zgodnie z instrukcją która znalazłem na tej stronie.
Pozdrawiam!
Tak jak w temacie, po podłączniu silników do sterowników , sterowników do płyty głównej wyszstko jest ok, silniki trzymają moment. Problem się zaczyna gdy podłącze płyte główna do komputera, wtedy silniki tracą moment i można luźno je obracać.
Płyta główna to ssk-mb natomiast sterowniki to ssk-b01.
Sterowniki i płyta główna są sprawne ponieważ podłaczyłem na "krótko" pin od kroku i kierunku w gnieździe do masy, wtedy silnik przsuwa sie o jeden krok. Gnizado w komputerze sprawne kabel również.
Skonfigurowałem program mach 3 zgodnie z instrukcją która znalazłem na tej stronie.
Pozdrawiam!
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2173
- Rejestracja: 29 lip 2005, 15:07
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
W STEP2CNC defaultowo sygnał Enable przypisany jest do PIN17. Jednakże program sam wysyła sygnał enable tylko wtedy, gdy zostanie o to "poproszony". Jeśli po włączeniu sterowania sterowniki się wyłączają, może to znaczyć że domyślne ustawienia sygnałów sterujących na pinach LPT powodują u Ciebie taką reakcję. Płyta SSK-MB1 także Enable ma na PIN17.
Jeśli możesz to odłącz sygnał Enable ze sterowników osi. Sprawdź, czy to pomogło.
Z opisu SSK-MB:
ENA - Sygnał luzujący silniki - Stan niski na tej końcówce odłącza zasilanie doprowadzane do uzwojeń silnika.
Domyślnie - sygnał PIN17 ustawiony jest w stanie wysokim - silnik nie powinny być zluzowane. Może masz problem z kablem LPT?
Jeśli możesz to odłącz sygnał Enable ze sterowników osi. Sprawdź, czy to pomogło.
Z opisu SSK-MB:
ENA - Sygnał luzujący silniki - Stan niski na tej końcówce odłącza zasilanie doprowadzane do uzwojeń silnika.
Domyślnie - sygnał PIN17 ustawiony jest w stanie wysokim - silnik nie powinny być zluzowane. Może masz problem z kablem LPT?