Jeśli trzeba rozebrać sterownik by coś tam sprawdzić to zawsze mogę to rozkręcić i dokładne fotki po robić czy co tam sprawdzić.
Na szczęście sterownikom nic się nie stało ani sterownikowi piko bo tego się obawiałem choć zawsze wszystko dokładnie zabezpieczone
Poczekamy na info cosimo
[ Dodano: 2012-01-07, 13:39 ]
Cosimo staną na wysokości zadania i szybko podregulował program by radził sobie nawet z wolniejszymi sterownikami silników krokowych jaki okazało się że mam
Maszyna ożyła i można iść dalej z jej modernizacją
Wielkie dzięki za zainteresowanie i teraz mogę spokojnie polecić z czystym sumieniem ten sterownik a przede wszystkim wszechstronne oprogramowanie !!!
[PikoCNC] ZHauto SM-80A problem z podłączeniem do sterownika
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 631
- Rejestracja: 21 maja 2008, 10:02
- Lokalizacja: Damasławek
Uff...Maszyna ożyła i można iść dalej z jej modernizacją
Muszę wyjaśnić co się działo. Sterownik Mitka ma zbyt wolne transopotry jak na PikoCNC który generował sygnał STEP o stałej szerokości 3us. Aby mieć definitywny spokój z takimi przypadkami zrobiłem (po ledwo przespanej nocy) tak, że teraz sygnał STEP ma niemal w całym zakresie wypełnienie zbliżone do 1/1.
Tak więc to chyba tyle