Maszyna CNC - Tokarka serownik sinumerik 840d
Nastąpiła awaria falownika (sterownika serownapedu ) oś X przestała działa.
Po wymianie na nowy falownik - połowiczny sukces ! Osią X można już poruszać w JOG.
Ale nie możemy suportu przesunąć do punktu ref. !
Po naciśnieciu przycisku REF i przycisku X+ ( lub Z+ ) brak reakcji maszyna nie rusza się.
Jeżeli postąpimy : reset> przycisk REF > przycisk X+ ( lub Z+) pojawia się Alarm:
010204 Channe1: User action not possible without refence point
(internal action= Przerwanie użytkownik )

Proszę o pomoc - wydaje się że problem w ustawieniach programu .
Dzięki !



Tagi:


Autor tematu
p977
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 2
Rejestracja: 01 paź 2025, 18:33

Re: nie mozna przesunąc do punktu referencyjny

#2

Post napisał: p977 » 03 paź 2025, 15:10

Udała się rozwiązać problem – Ustawienia w maszynie nowych punktów referencyjnych załatwiło sprawę