Skoki napięcia
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 23 sie 2017, 00:27
- Lokalizacja: Lębork
Skoki napięcia
Niestety ostatnio w nocy często mamy w firmie skoki napięcia. Laser trumpf l3050 zatrzymuje się bez możliwości zapisania miejsca zatrzymania, bez możliwości zreferowania osi. Pomaga tylko wyłączenie rezonatora i restart z hebla :/ czy jest możliwość zresetowania napędów w inny sposób?
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4689
- Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
- Lokalizacja: Warszawa
Dokładnie, zacznij od przeanalizowania instalacji i ustalenia źródła problemów.
Możliwe że są to zaniki napięcia spowodowane rozruchem dużej maszyny bądź spawarki. Wtedy dobry UPS mógłby rozwiązać sprawę lub wymiana zasilacza.
Natomiast jeśli problem jest z przepięciami to wystarczy pewnie przerobienie instalacji elektrycznej.
Zerknij jakie bezpieczniki masz przed maszyną, to może sytuacja się wyjaśni.
Możliwe że są to zaniki napięcia spowodowane rozruchem dużej maszyny bądź spawarki. Wtedy dobry UPS mógłby rozwiązać sprawę lub wymiana zasilacza.
Natomiast jeśli problem jest z przepięciami to wystarczy pewnie przerobienie instalacji elektrycznej.
Zerknij jakie bezpieczniki masz przed maszyną, to może sytuacja się wyjaśni.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4689
- Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
- Lokalizacja: Warszawa
Są dwa zabezpieczenia na takie przypadki:
1. Ogranicznik przepięć - bardziej do piorunów i trzeba o tym trochę poczytać jak to działa
2. Czujnik kolejności i zaniku fazy - niby wykrywa asymetrię napięć ale pewnie są takie co odłączają przy wzroście napięcia
Może są też inne(z tych tanich) bajery od wzrostu napięcia ale już nie pamiętam. Warto wmontować w puszkach warystory, one w razie przekroczenia określonego napięcia zaczynają przewodzić prąd robiąc zwarcie. Jak dobrać odpowiednio duży warystor to może wywalić korki przy zwiększonym napięciu sieci. A doskonałe zabezpieczenie przed piorunami mamy gratis.
1. Ogranicznik przepięć - bardziej do piorunów i trzeba o tym trochę poczytać jak to działa
2. Czujnik kolejności i zaniku fazy - niby wykrywa asymetrię napięć ale pewnie są takie co odłączają przy wzroście napięcia
Może są też inne(z tych tanich) bajery od wzrostu napięcia ale już nie pamiętam. Warto wmontować w puszkach warystory, one w razie przekroczenia określonego napięcia zaczynają przewodzić prąd robiąc zwarcie. Jak dobrać odpowiednio duży warystor to może wywalić korki przy zwiększonym napięciu sieci. A doskonałe zabezpieczenie przed piorunami mamy gratis.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 4689
- Rejestracja: 31 mar 2017, 19:47
- Lokalizacja: Warszawa
Znaczy się zachować ciągłość działania?
Raczej tylko UPS, trzeba zwrócić uwagę na czas załączania to jest decydujący parametr. Ale musisz dopasować czas załączania do konkretnego urządzenia. Najlepiej pożyczyć UPS i sprawdzić czy spełnia swoje zadanie. Albo od razu kupić taki o dobrych parametrach.
Sam zanik napięcia nie jest aż tak groźny, bardziej skupiłbym się na ochronie przeciwprzepięciowej bo to ubija elektronikę momentalnie.
Raczej tylko UPS, trzeba zwrócić uwagę na czas załączania to jest decydujący parametr. Ale musisz dopasować czas załączania do konkretnego urządzenia. Najlepiej pożyczyć UPS i sprawdzić czy spełnia swoje zadanie. Albo od razu kupić taki o dobrych parametrach.
Sam zanik napięcia nie jest aż tak groźny, bardziej skupiłbym się na ochronie przeciwprzepięciowej bo to ubija elektronikę momentalnie.