Strona 1 z 1

brak

: 23 mar 2011, 20:02
autor: bratanek65
Witam
Wszystko już działa

Pozdrawiam

: 23 mar 2011, 20:57
autor: Piotr Rakowski
Sprawdź podłączenia. W mojej dokumentacji do 6515 mam, że PWM wychodzi z zacisku 3, a nie 2, jak na Twoim schemacie.

: 23 mar 2011, 21:52
autor: bratanek65
Zgadza się,

: 23 mar 2011, 22:23
autor: grzegorz1965
A czy jest to na pewno 6515?
Płyta 6575 wyglada tak samo (na zdjęciu z manuala) a złacze Y2 ma inny opis.

: 24 mar 2011, 06:30
autor: Piotr Rakowski
No to nadal masz źle: 1 powinna iść do TL, a idzie do zabezpieczenia WP, a 4 powinna iść do GRND. Weź miernik i posprawdzaj, co gdzie masz...

: 24 mar 2011, 13:37
autor: bratanek65
Na Twoim rysunku złącze Y2 jest ponumerowane odwrotnie niż na mojej płycie.

: 24 mar 2011, 16:14
autor: Piotr Rakowski
Po pierwsze spotkałem się z tym, że mimo oznaczeń 1234, w rzeczywistości było 4321.
Po drugie możliwe jest, że wyjście PWM "padło elektrycznie". Napisz do Leetro.