Schemat podłączenia wtyku siłowego w spawarce z 4 kablami - Magnum TIG THF 336

: 12 sty 2018, 18:18
autor: fil1995
Witam,
Chciałbym podłączyć wtyk siłowy do spawarki Magnum TIG THF 336, jednak nie jestem pewien, czy na pewno dobrze to zrobię.

W domu posiadam instalację 5 przewodową (3 fazy, neutralny oraz uziemienie).

Ze spawarki wychodzą 4 przewody.
- żółto-zielony - zarezerwowany dla uziemienia (sprawdziłem jest podłączony pod obudowę)
- niebieski (ten niby zarezerwowany jest dla neutralnego)
- czarny
- brązowy

Urządzenie jest na 400V. Wychodzi na to, że Chińczycy mieli taki kolor pod ręką i należy po prostu podłączyć niebieski czarny brązowy pod przewody fazowe w instalacji, a uziemienie do żółto-zielonego ?
Bezpiecznik jest potrójny, a na neutralnym przecież nie zakłada się zabezpieczenia.

Czy kolejność faz ma znaczenie? ( w silniku ma, ale czy w spawarce?)

Pozdrawiam.

Re: Schemat podłączenia wtyku siłowego w spawarce z 4 kablami - Magnum TIG THF 336

: 12 sty 2018, 19:36
autor: lukasz.radomski

Re: Schemat podłączenia wtyku siłowego w spawarce z 4 kablami - Magnum TIG THF 336

: 12 sty 2018, 22:16
autor: Robert_K
Cytując powyższą instrukcję:

"W przypadku urządzeń zasilanych na 3 x 400 [V] kable powinny być podłączone jak poniżej:

Wtyk cztero-bolcowy 16 lub 32 [A]. Przewód zółto-zielony do uziomu (gruby bolec), pozostałe bez względu na kolor do gniazd L1, L2, L3. "

A także:
"Podłączenie i wymiany przewodu zasilania oraz wtyczki powinien dokonać wykwalifikowany elektryk."

Pozdrawiam.

Re: Schemat podłączenia wtyku siłowego w spawarce z 4 kablami - Magnum TIG THF 336

: 12 sty 2018, 22:39
autor: Petroholic
Chińczyki debile często nie stosują "osobnego zera" tylko walą zero z uziomem na jednym kablu :(

Re: Schemat podłączenia wtyku siłowego w spawarce z 4 kablami - Magnum TIG THF 336

: 13 sty 2018, 11:35
autor: fil1995
Czytałem instrukcję, ale nie od nowszego modelu (nie wpadłem na to). W instrukcji od tej spawarki nie ma słowa o podłączeniu kabli, tylko o tym, że powinien zrobić to elektryk.
Czyli nie ma po prostu kabla zerowego (wykorzystujemy prąd międzyfazowy).

Zero na pewno nie jest razem z uziomem. Uziom jest podłączony prawidłowo - do obudowy spawarki.

Dziękuję za pomoc. Temat można zamknąć.