jaka spawarka do mojego zasilania

#1

Post napisał: KRZYSZTOW » 03 lis 2013, 14:06

Witam wszystkich, mam problem gdyż chcę kupić sobie spawarkę inwertorową ale nie jestem pewny czy moja instalacja wydoła. Planuje kopic spawarkę o mocy 160A a najlepiej 200 A, pobór prądu 5.5 kV - 7kV. Do garażu jest 50 m i przewód 4x2.5mm. Spawarka będzie na 230v np MAGNUM SNAKE 200 bądź MAGNUM SNAKE 160. Zabezpieczania ma takie siłowe 16B. oraz 1fazowe 20b i 16b oraz oświetlenie 10b.



Tagi:


zdzicho
Posty w temacie: 3

#2

Post napisał: zdzicho » 03 lis 2013, 18:08

Jak jednofazowa, to zabezpieczenie nie wytrzyma.


Dudi1203
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1350
Rejestracja: 07 sty 2009, 18:42
Lokalizacja: Pabianice

#3

Post napisał: Dudi1203 » 03 lis 2013, 18:22

Kup mocniejszą i wyjdzie w praniu do jakiego natezenia chodzi. U mnie ba B20 magnum 235 AC/DC chodzi do 170A, powyzej przy dłuższym spawaniu wywala. Chwile na wyzszym popracować można. Z tymi spawarkami jest tak, że jak dajesz maly amperaż to ciągną mało prądu, jak duzy to odpowiednio więcej. Takze mozna kupić na wyrost, a jakbys w przyszlosci cos zmienił w instalacji to już będziesz miał mocniejszą. Nie mowiac o tym, ze mocniejsza bedzie miala wiekszy cykl pracy


Autor tematu
KRZYSZTOW
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 2
Rejestracja: 03 lis 2013, 11:46
Lokalizacja: Opole

#4

Post napisał: KRZYSZTOW » 03 lis 2013, 19:14

zdzicho pisze:Jak jednofazowa, to zabezpieczenie nie wytrzyma.
tak spawarka będzie jednofazowa na 230V


Marian1234
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 262
Rejestracja: 07 mar 2009, 19:41
Lokalizacja: Rybnik

#5

Post napisał: Marian1234 » 04 lis 2013, 15:43

No mi magnum thf 180 przy elektrodzie ciągnie do 130A przy 16A bezpieczniku ale na długim przedłużaczu klei ale spawać się da....


zdzicho
Posty w temacie: 3

#6

Post napisał: zdzicho » 04 lis 2013, 20:33

Rachunek jest prosty 230x 16=3680W= 3,68 kW/24V=153A. Inaczej nie będzie ,bez względu na to czy te ,,tak maja". Wszystkie mają jednakowo.


Agent0700
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 602
Rejestracja: 28 cze 2007, 14:39
Lokalizacja: Siedlce

#7

Post napisał: Agent0700 » 05 lis 2013, 11:02

Witam

A w ogóle to nie kupować 1-fazowej.

Jak kupiłem 2-fazową to zobaczyłem sporą różnicę w spawaniu.

Pozdrawiam

Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.


zdzicho
Posty w temacie: 3

#8

Post napisał: zdzicho » 05 lis 2013, 18:23

Słusznie i naukowo.Jezeli jest taka możliwość ,to jest najlepsze wyjście. 400Vx 16A =6400W/24V= 266A. To już jest coś.