Strona 1 z 1
Spawanie stali gr 40 mm - warunki zimowe
: 08 lut 2012, 13:18
autor: Hefal
Witam
Jak studzić stal , ile czasu i jak szybko powinna spadać temperatura spawanych blach gr. 40 lub 20 mm, aby nie wystąpiło zjawisko hartowania stali w styku spawanym. Temperatura do której będzie ostatecznie schłodzona blacha to około (minus) -5 stopni [C] (temperatura otoczenia).
Pozdrawiam i proszę o pomoc
: 08 lut 2012, 14:09
autor: spawacz21
Pospawaj w pomieszczeniu, ew. jakiś namiot spawalniczy, albo jak pospawasz to do pomieszczenia i będzie się wolniej sudzić... Chyba, że pospawaj i delikatnie podgrzewaj palnikiem, to nie będzie tak szybko stygło.
: 08 lut 2012, 14:34
autor: Hefal
nie bardzo mogę pospawać tych blach w pomieszczeniu ponieważ jest to część konstrukcji mostu a nad całym przekrojem skrzynki w ciągu kilku dni nie dam rady wybudować namiotu.
Właśnie chciał bym się dowiedzieć jak szybko i jak długo mają stygnąć blachy styków po spawaniu do temperatury ujemnej (otoczenia) abym mógł kontrolować ten proces czy to przy użyciu palników czy nagrzewnicami pod namiotem ustawionym miejscowo nad spawanym miejscem. (palniki też będą działać pod prowizorycznym namiotem)
Mile widziane jest podanie źródła naukowego na które można się powołać.
: 08 lut 2012, 18:10
autor: Dudi1203
Ja bym zaczął od pytania - jaka to stal.
: 08 lut 2012, 19:01
autor: cnccad
jaka stal , jaka powierzchnia odprowadzająca ciepło , jaką metodą odbywa sie spawanie , jakim gazem osłonowym , jakim drutem , jakim prądem .... drutem …
Tak po za tym , nie da sie określić długości stygnięcia. Jeżeli stal jest spawana na dworze , w obecnych warunkach to przede wszystkim taka grubość ( 40mm ) musi być wstępnie podgrzana do takie temperatury jaka jest przeznaczona do danej stali by nie wprowadzić zmian w jej strukturze.
Jak za szybko będzie stygła to powstaną np. mikro pęknięcia.
Jeżeli sa to elementy
konstrukcji mostu , to chyba ktoś z doświadczeniem ustalał technologie spawania , jakieś WPS-y itd

: 09 lut 2012, 08:17
autor: Hefal
stal to S355J2+N,
powierzchnia odprowadzająca ciepło jest dość duża długość spoiny na odcinku to niecałe 2m a blachy mają szerokość 2 m w jedna i w drugą stronę gdzie jest reszta konstrukcji 4 m
(odrazu zaznaczę nieda sie całej konstrukcji onamiotować ponieważ most jest konstrukcji skrzynkowej z zastrzałami na zewnątrz ta konstrukcja jest zbyt duża żeby teraz na szybko to obłożyć)
blachy są podgrzewane do temp około 150 stopni i sprawdzamy temp. na odległości między 50mm do 100mm od spoiny
"Jak za szybko będzie stygła to powstaną np. mikro pęknięcia" (CNCAD) i właśnie tego się chcę dowiedzieć jak kontrolować spadek temperatury
: 09 lut 2012, 11:23
autor: Marian1234
podgrzej większą część elementu a nie 50 mm od spoiny a po spawaniu owiń kocem azbestowym np niech sobie powoli stygnie nic lepszego nie wymyślisz.
: 09 lut 2012, 12:21
autor: Hefal
Ale nigdzie nie napisałem ze grzeje blachę tylko 50mm od spoiny ... 50 mm od spoiny mierzymy temperaturę zgodnie z zaleceniami normy. I ja wiem że ma powioli stygnąć tylko czy ktoś wie jak to jest "powoli" ?? i właśnie o kreślenie stosunku czasu do spadku temperatury chodzi.
Pozatym nie moge owinąć kocem bo sie nieda, położenie czegokolwiek na wierzchu możne by załatwiło sprawe ale chciał bym kontrolować czy spadek temperatury w styku jest odpowiedni czy np. nie należy w pewnym momencie podgrzać spoiny bo zabyt szybko się schładza.
spawanie
: 10 lut 2012, 13:17
autor: melonmelon
interesuje cie stygnięcie tylko spoiny i swc, reszta może stygnąć jak kcesz
właśnie dlatego grzejesz blachy do 150 st. C by zmniejszyć gradient temperatury spoina/swc/reszta konstrukcji
po spawaniu nakładaj kocyk niepalny na spoine, spawaj dalej
pilnuj temperatury zgodnie z zaleceniem, dość ważne jest by nie dopuścić do skraplania się wody przy swc i spoinie (dlatego 150 st. c)
a to jak szybko ma NIE STYGNĄĆ zależy tylko od wykresu ctpc-s tej stali
pozdro
: 24 sty 2015, 11:13
autor: InzSpawalnik
Ciekawym bardzo czy grzanie bylo tylko przed spawaniem czy tez do wykonania zczepow ?