Sonda Renishaw Haas VF6
: 06 lis 2016, 10:58
Witam wszystkich
Jestem tutaj nowy i zaczynam dopiero prace na maszynach cnc tak wiec prosze o wyrozumialosc
W najbliszym czasie bede mial okazje uzywac sondy renishaw omp 40 na frezarce haas vf6
troche juz poszukalem na internecie co do rutynowych programow inspekcyjnych ale mam kilka pytan:
1)Czy wynik pomiaru np dziury(bore) przypisany do #188 mozna automatycznie przypisac w programie do Macro Label#1 albo Macro Label#2 i czy moge z programu zmienic nazwe Macro Label tak jak mozna to zrobic z CURENTS COMMAND?
2)Czy macro #3901 i #3902 ktore odpowiada za M30 Counter moze pokazac mi ten wynik z liczbami po przecinku?
3)Jezeli uzyje Active Feed do wyswietlenia #188 (komenda F#188 w programie)jest jakis inny sposob niz reset aby wyzerowac Active Feed?(wydaje mi sie ze jest to najlepszy sposob do wyswietlania wynikow pomiarowych innych niz SIZE i ANGLE)
4)Jak powinnien wygladac poniszy program jezeli bym chcial aby za kazdym razem gdy go uruchamiam pytal mnie o diametr(D30)albo jakis inny parametr jak np odleglosc w x albo y i czy jest to wogole mozliwe?
T01M06
G54X100.Y100
G43H1Z100
G65 P9832
G65P9810Z-10.F3000
G65P9823D30.A30.B150.C-90.
G65P9810Z100.
G65P9833
G28Z100.
5) Jaka jest maksymalna bezpieczna predkosc w trybie
zabezpieczanego
pozycjonowania?
Z gory dziekuje za pomoc
Pozdrawiam Marcin
Jestem tutaj nowy i zaczynam dopiero prace na maszynach cnc tak wiec prosze o wyrozumialosc
W najbliszym czasie bede mial okazje uzywac sondy renishaw omp 40 na frezarce haas vf6
troche juz poszukalem na internecie co do rutynowych programow inspekcyjnych ale mam kilka pytan:
1)Czy wynik pomiaru np dziury(bore) przypisany do #188 mozna automatycznie przypisac w programie do Macro Label#1 albo Macro Label#2 i czy moge z programu zmienic nazwe Macro Label tak jak mozna to zrobic z CURENTS COMMAND?
2)Czy macro #3901 i #3902 ktore odpowiada za M30 Counter moze pokazac mi ten wynik z liczbami po przecinku?
3)Jezeli uzyje Active Feed do wyswietlenia #188 (komenda F#188 w programie)jest jakis inny sposob niz reset aby wyzerowac Active Feed?(wydaje mi sie ze jest to najlepszy sposob do wyswietlania wynikow pomiarowych innych niz SIZE i ANGLE)
4)Jak powinnien wygladac poniszy program jezeli bym chcial aby za kazdym razem gdy go uruchamiam pytal mnie o diametr(D30)albo jakis inny parametr jak np odleglosc w x albo y i czy jest to wogole mozliwe?
T01M06
G54X100.Y100
G43H1Z100
G65 P9832
G65P9810Z-10.F3000
G65P9823D30.A30.B150.C-90.
G65P9810Z100.
G65P9833
G28Z100.
5) Jaka jest maksymalna bezpieczna predkosc w trybie
zabezpieczanego
pozycjonowania?
Z gory dziekuje za pomoc
Pozdrawiam Marcin