Strona 1 z 1

Sterownik M542 a DM542

: 11 lis 2018, 12:08
autor: Dawid93
Witam. Posiadam sterowniki M542 i DM542, mają one te same parametry ale różnią się budową. Sterownik M542 po podłączeniu działa prawidłowo, gdy podłączam sterownik DM542 silniki nie reagują. Po podłączeniu świeci się zielona dioda. Moje pytanie, jak podłączyć ten drugi? Nie posiadam na dzień dzisiejszy rezystorów żeby zasilić większym napięciem, ale czy tu może tkwić problem? Obrazek Obrazek

Re: Sterownik M542 a DM542

: 12 lis 2018, 14:33
autor: adam Fx
widzę chyba bezpieczniak DM542 -- sprawny?
Dawid93 pisze:Moje pytanie, jak podłączyć ten drugi? Nie posiadam na dzień dzisiejszy rezystorów żeby zasilić większym napięciem, ale czy tu może tkwić problem?

Większym? tzn? obydwa pracują w zakresie 20-50V
zobacz czy bez enable tez nie działa

Re: Sterownik M542 a DM542

: 13 lis 2018, 20:56
autor: Dawid93
Bez enable tak samo pracuje tylko m542, zasilam w tej chwili 36v

Re: Sterownik M542 a DM542

: 14 lis 2018, 04:28
autor: adam Fx
Miałem kiedyś sterownik DM i to był jedyny sterownik jaki mi się zepsuł bez powodu był prawie nowy używany może kilka razy to było dosyć dawno jeszcze w takiej srebrnej obudowie były te sterowniki
jak jesteś z okolicy Gliwic to możesz podrzucić to mógłbym poeksperymentować z tym sterownikiem