Strona 1 z 1

Załączanie wrzeciona przekaźnikiem w sterowniku

: 23 gru 2015, 21:25
autor: waluś
Witam
Mam takie zapytanie jak rozwiązuje się takie załączanie? Mokry chińczyk zasilany jest z takiego falownika 1,5 kw
Obrazek

Coś takiego jak w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics63/mokry- ... t67919.htm
Pod przekaźnik w sterowniku podpina się zasilanie falownika, czy też ma on jakieś osobne wyjście dedykowane pod przekaźnik, którym tylko start/stop wrzeciona można uzyskać? Może ktoś się orientuje?

: 23 gru 2015, 22:53
autor: adam Fx
Masz do niego instrukcje? Zwykle w falowniku trzeba zrobić mostek, ustawić w parametrach że sterowanie będzie z szyny i w szynie łączyć odpowiednie piny co bezie powodować załączanie wrzeciona (tak samo zmiana kier. obr.)

: 23 gru 2015, 23:14
autor: waluś
Tak, ale w języku angielskim. Do tego jest tam masa technicznych zagadnień, które mógłbym błędnie przetłumaczyć.
Wygląda ona bardzo podobnie do tej http://www.uhliky.sk/Linux/LinuxCNC/SpinDriv/huuang.pdf
z tym, że mój model to 1,5kW

Gdzieś czytałem o zwarciu przekaźnikiem wyjść FOR - DCM, ale nie jestem pewien czy o to chodzi i gdzie to się znajduje.

: 24 gru 2015, 02:49
autor: adam Fx
Tak FOR do DMC a kierunek REW do DMC

parametry jak niżej..

2. RUN, DCM, F/R can be used for Start, Stop and switching of FOR/REV:
① Select FOR and REV
② Parameter setting:
PD001=1 for external control
PD044=01 for RUN function

: 24 gru 2015, 12:04
autor: waluś
adam Fx pisze:Tak FOR do DMC a kierunek REW do DMC

parametry jak niżej..

2. RUN, DCM, F/R can be used for Start, Stop and switching of FOR/REV:
① Select FOR and REV
② Parameter setting:
PD001=1 for external control
PD044=01 for RUN function
Wielkie dzięki. Do załączania w programie bym chciał ten przekaźnik wykorzystać. Obroty lewe/prawe nie będę używał. Ostatni przekaźnik bym chciał zastosować do uruchamiania pompki chłodziwa.
Jeszcze odnośnie podłączenia elektrycznego chińczyka do falownika miałbym zapytanie, bo różne wersje czytałem odnośnie masy obudowy i uziemienia. Chodzi o to, że mam starego typu 2-żyłowa instalację z zerowaniem w gniazdku i nie chciał bym czegoś spalić ani kogoś prądem popieścić. Ale to później zapytam. Zarzucę jakiś rysunek jak ja to widzę i byśmy porozmawiali.