Krańcówki, pozycja Home. NO czy NC??
: 10 wrz 2015, 20:58
autor: Pablo_470
Mam pytanie czy krancówki pozycji home są NO Czy NC??
: 10 wrz 2015, 21:52
autor: sz_pyrek
To już zależy od samego Ciebie. NO jest możliwość podłączenia równoległego i wtedy można podłączyć wszystkie 3 czujniki do jednego wejścia.
Pozdrawiam
: 10 wrz 2015, 22:16
autor: steff.k
Z drugiej strony NC są bezpieczniejsze. Bo jak przewód od krańcówki się rozłączy czy przetnie i home masz ustawione również jako limit, to maszyna nie ruszy. Wtedy wiesz że coś jest nie tak. Tylko musisz mieć podłączoną każdą krańcówkę do osobnego wejścia. Takie podłączenie ma też zaletę ze możesz bazować dwie osie jednocześnie.
Ja mam jedną NC i dwie NO. Takie miałem to założyłem

. Pewnie z czasem wymienię na wszystkie NC.