Strona 1 z 1
softstart
: 18 gru 2013, 16:32
autor: doman
Może mnie ktoś z forumowiczów oświeci, bo z tym tematem nigdy nie miałem do czynienia.
Chodzi mi o sofstart trafa toroidalnego.
Czy zamiast układu "sofstartu" mogę po prostu dać przełącznik na wtórnym uzwojeniu? Narazie wyczytałem że podłączanie trafa już "obciążonego" np. kondensatorami powoduje problemy. A czy spowoduje je mocne obciążenie trafa już wcześniej włączonego do sieci?
Przed czym jeszcze powinien taki układ chronić?
Z góry dzięki.
: 18 gru 2013, 18:50
autor: markcomp77
trafo toroidalne zachowuje się jak zawarcie zanim się namagnesuje
zwyczajowo, stosuje się softstart od traf ok. 300W
prąd ograniczenie w soft starcie ustala się na 6-8A
czas ograniczenia prądowego może być wręcz sekundowy - i to pozwoli naładować kondensatory rozsądnym prądem... czasami za tym są jeszcze stery z silnikami więc więc może zdarzyć się dodatkowe znaczące obciążenie --- dlatego 1s czasu ograniczenia
[ Dodano: 2013-12-18, 18:52 ]
doman pisze:Przed czym jeszcze powinien taki układ chronić?
przed udarem prądowym i wywalaniem korków (16a - SPOKO)
: 18 gru 2013, 21:59
autor: doman
Ok, ale czy trafo z "wiszącym luźno" uzwojeniem wtórnym (pierwotne podłączone do zasilania sieciowego) też da taki efekt zwarcia? Czy wtedy rdzeń się namagnesuje i czy po podłaczeniu kondensatorów lub innego obciążenia do uzwojenia wtórnego (gdy trafo do sieci jest już kilka sekund podłączone) - spowoduje zwarcie - czy nie?
Coś mi teraz świta że parę lat temu czytałem tematy o takim właśnie zachowaniu trafa - zastanawiali się czy nie jest "zepsute" bo bez jakiegokolwiek obciążenia na wtórnym robiło zwarcie. Ale nie mogę się teraz tego doszukać.
Z drugiej jednak strony, spawara transformatorowa z trafem sporej jak by nie było mocy - zwarcia samo z siebie nie robi. Z tym że ma inny rdzeń.
: 18 gru 2013, 23:21
autor: markcomp77
doman pisze:Ok, ale czy trafo z "wiszącym luźno" uzwojeniem wtórnym (pierwotne podłączone do zasilania sieciowego) też da taki efekt zwarcia?
tak... toroid bez pola to zwarcie
kształt rdzenia to robi, trafa "kwadratowe" tego nie mają...