Strona 1 z 2

Przekaźniki na płycie głównej SSK-MB1

: 23 kwie 2009, 12:13
autor: creativ_pl
Czy przekaźniki znajdujące się na w/w płycie głównej mają być załączone ciągle po załączeniu sterownika cnc czy trzeba tak przypisać port odpowiadający za załączenia sterownika by w chwili uruchomienia przekaźnik odpowiadający za włączanie wrzeciona zaczął działać ?

: 23 kwie 2009, 13:09
autor: chaos
Witam
To jak działają przekaźniki zależy od tego jak ustawisz w programie. Najczęściej przekaźniki mają się załączyć dopiero po podaniu komendy uruchomienia np. wrzeciona lub po ręcznym włączeniu klawiszem F5.

: 23 kwie 2009, 13:53
autor: creativ_pl
właśnie nie umie ustawić by tak sie stało by dopiero po komendzie uruchomienia możesz jakoś mnie naprowadzić gdzie mam to zmienić ?

: 23 kwie 2009, 14:31
autor: chaos
Napisz jak jest aktualnie.
Ogólnie ustawia się to w zakładce Porty i Piny -> sygnały wyjściowe. To czy mają być włączane po podaniu komendy czy włączane ustawiasz zaznaczając odpowiedni ''ptaszek'' w kolumnie Active Low.

Preczytaj ten dokument na stronie 4 masz opis ustawiania sygnałów wyjściowych.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf

: 23 kwie 2009, 15:02
autor: creativ_pl
Aktualnie jest tak gdy mam zaznaczone stan niski "ptaszek" no to od razu po włączeniu sterownika przekaźnik się załącza jeżeli dam na stan wysoki czyli odznaczam stan niski automatycznie mi gaśnie (na 1 przekaźnik mam przypisany pin 1 a na 2 przekaźnik pin 16)

: 23 kwie 2009, 20:07
autor: wandre
Ostatnio konfigurowałem MACH2 i odznaczyłem stan niski (puste pola), oraz odznaczyłem pole w ustawieniach urządzeń wyjściowych " nie używaj" w sekcji wrzeciona - wyjście 1.
Bez tego program nie reagował na wciśnięcie F5. Teraz po włączeniu programu i sterownika przekaźniki są wyłączone, a po wciśnięciu klawisza F5 załącza się wyjście 1.

: 23 kwie 2009, 20:44
autor: kazek168
Przekaznik ma trzy wyjścia.

Na złącza PK1 i PK2 wyprowadzone są styki przekaźnika. Oznaczenia
NC-(Normal Conekt) normalnie zwarte, rozwiera się po zadziałaniu
przekaźnika
COM- (Common) wspólne
NO-(Normal Open) normalnie rozwarte, zwiera się po zadziałaniu
przekaźnika.

: 23 kwie 2009, 21:53
autor: creativ_pl
kazek168 nie chodzi o to co pisze na nim to można łatwo stwierdzić mierząc mierniczkiem mi chodzi o ustawienie w programie by załączały sie wraz z zaczęciem pracy

[ Dodano: 2009-04-23, 22:09 ]
wandre odznaczyłeś stan niski w zakładce "piny wyjściowe"?

: 23 kwie 2009, 23:20
autor: kazek168
chaos pisze:Preczytaj ten dokument na stronie 4 masz opis ustawiania sygnałów wyjściowych.
http://www.akcesoria.cnc....lyta_glowna.pdf
Przeczytaj cały, a jak nie zrozumiesz to jeszcze raz.

: 23 kwie 2009, 23:36
autor: creativ_pl
kazek168 logiczne jest to ze jeżeli ktoś daje mi materiały do przeczytania co mają mi pomóc to je przeczytam. Jeżeli nie masz zamiaru wnieść czegoś konkretnego do tego postu no to prośbę nie pisz nic więcej bo jak na razie to przepisujesz informacje od kolegów.

[ Dodano: 2009-04-23, 23:48 ]
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm pozycja "Testowanie pinów wejściowych oraz wyjściowych:" jest to to samo co http://www.akcesoria.cnc....lyta_glowna.pdf strona 4 tylko ze pod mach 2, i chodzi tutaj o to co napisał "wandre " pozwolę sobie go zacytować "Ostatnio konfigurowałem MACH2 i odznaczyłem stan niski (puste pola), oraz odznaczyłem pole w ustawieniach urządzeń wyjściowych " nie używaj" w sekcji wrzeciona - wyjście 1.
Bez tego program nie reagował na wciśnięcie F5. Teraz po włączeniu programu i sterownika przekaźniki są wyłączone, a po wciśnięciu klawisza F5 załącza się wyjście 1." niestety nie przetestowałem jeszcze tego ale sądzę że jest to właśnie to

[ Dodano: 2009-04-24, 13:09 ]
No to tak przekaźnik 1 uruchamia sie wraz z załączeniem klawisza f5 więc wszystko gra jeszcze ustawie 2 przekaźnik by działał w ten sam sposób i będzie ok
Tak ze dziękuje wszystkim co brali udział w dyskusji i pozdrawiam