czujnik 3D
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 102
- Rejestracja: 17 lip 2008, 20:08
- Lokalizacja: melcie
czujnik 3D
Witam mam pytanie na jakiej zasadzie ustala sie długość dla czujnika 3D,czy wystarczy sam pomiar długości czy może trzeba dodać jakąś wartość napinania czujnika,aby pomiar w osi Z był dokładny
Tagi:
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 442
- Rejestracja: 11 mar 2008, 10:22
- Lokalizacja: B-ce
Sondę się kalibruje (jest softkey) przy uruchamianiu lub po wymianie trzpienia. Przy kalibrowaniu maszyna ustala "użyteczną" długość trzpienia sondy i "użyteczny" promień kulistej końcówki sondy. Do kalibrowania sondy używa się pierścienia nastawczego o znanej wysokości i znanym promieniu wewnętrznym na stole maszyny. Najeżdżasz nad pierścień i wciskasz START. Więcej masz w pdf na stronie Heidenhaina "Cykle sondy pomiarowej".