silnik krokowy gubi kroki TB6600
Jakie napięcie zasilania do sterowników krokowych
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 16 lis 2020, 22:15
silnik krokowy gubi kroki TB6600
Witam,
Mam silniki 57BYGH803 oraz sterownik TB6600
Sterownik mam ustawiony na 1600Pulse/REV oraz 1,5A
zasilam to transformatorem toroidalnym 12V (po wyprostowaniu ok. 16V) do silnika mam przekładnie 1:8
i w mach3 jak ustawiłem największą możliwą wartość tak żeby nie gubiło kroków to po przekładni obraca się 1obrót na 2s. Jest to dla mnie trochę za wolno
próbowałem ustawić mniej Pulse/REV 800, 400 lub 200 na sterowniku tb6600 ale wtedy gubi kroki dużo wcześniej.
Pozostało chyba zwiększyć napięcie ? Na tb6600 mogę dać do 42V
pytanie czy silnik to przyjmie ?
słyszałem że na sterowniku można dać dużo większe napięcie niż silnik obsłuży. Byle ustawić odpowiedni prąd na sterowniku. W moim przypadku 1,5A
Czyli transformator ok. 28-29V AC (po wyprostowaniu będzie te 40-41V)
Mam silniki 57BYGH803 oraz sterownik TB6600
Sterownik mam ustawiony na 1600Pulse/REV oraz 1,5A
zasilam to transformatorem toroidalnym 12V (po wyprostowaniu ok. 16V) do silnika mam przekładnie 1:8
i w mach3 jak ustawiłem największą możliwą wartość tak żeby nie gubiło kroków to po przekładni obraca się 1obrót na 2s. Jest to dla mnie trochę za wolno
próbowałem ustawić mniej Pulse/REV 800, 400 lub 200 na sterowniku tb6600 ale wtedy gubi kroki dużo wcześniej.
Pozostało chyba zwiększyć napięcie ? Na tb6600 mogę dać do 42V
pytanie czy silnik to przyjmie ?
słyszałem że na sterowniku można dać dużo większe napięcie niż silnik obsłuży. Byle ustawić odpowiedni prąd na sterowniku. W moim przypadku 1,5A
Czyli transformator ok. 28-29V AC (po wyprostowaniu będzie te 40-41V)
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 9326
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: silnik krokowy gubi kroki TB6600
Nigdy nie daje się maksymalnego napięcia, bo z uwagi na przepięcia od silnika kończy się to efektami pirotechnicznymi.
Kup zasilacz impulsowy 36V, są na Allegro nawet 16A w rozsądnej cenie. Wyjdzie taniej niż trafo i prostownik.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 16 lis 2020, 22:15
Re: silnik krokowy gubi kroki TB6600
Słyszałem że zasilacz impulsowy to zło dla silników krokowych.
Że dużo lepiej dać transformator. Testowałem na jakimś zasilaczu impulsowym i strasznie silniki piszczały. Teraz jest dużo ciszej jak dałem trafo
Że dużo lepiej dać transformator. Testowałem na jakimś zasilaczu impulsowym i strasznie silniki piszczały. Teraz jest dużo ciszej jak dałem trafo
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 9326
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Re: silnik krokowy gubi kroki TB6600
Bo trafiają się takie, które się do tego nie nadają.
Miałem taki który się wyłączał, bo działało zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Wystarczyło dołożyć na wyjściu dławik i kondensator.
Obecnie powszechnie stosuje się zasilacze impulsowe do zasilania silników krokowych.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 4
- Posty: 6
- Rejestracja: 16 lis 2020, 22:15
Re: silnik krokowy gubi kroki TB6600
ok. a jeszcze spytam. To czy prędkość silnika znacznie wzrośnie ? bo na razie jest bardzo słabo
jeden obrót w dwie sekundy przy ok. 16V ciekawe ile uzyskam przy 36V
jeden obrót w dwie sekundy przy ok. 16V ciekawe ile uzyskam przy 36V
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2224
- Rejestracja: 17 wrz 2018, 10:47
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Re: silnik krokowy gubi kroki TB6600
Nie wiem jak na tym konkretnym i pod obciążeniem. Ale 17HS4401 bez obciążenia daje takie wyniki przy kolejnych ustawieniach
impuls/obrót: 6400, 3200, 1600, 800
12V - 400, 500, 600, 800 rpm
24V - 400, 750, 1600, 1700 rpm
30V - 400, 800, 1700, 1900 rpm