Strona 1 z 2
Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 18 lis 2019, 19:09
autor: Rav78
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 18 lis 2019, 19:27
autor: drhambone
Cześć
Przede wszstkim wrzeciono połącz w trójkąt.
Co masz w parametrach n24, n25, n26?
Rav78 pisze:Poza tym falownik nie reaguje na zmianr obr w wrzecionie ( w normalnych silnikach jest ok).
co przez to rozumiesz? Jak wg Ciebie falownik powinien reagować?
Pozdrawiam
Tomek
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 18 lis 2019, 20:24
autor: Rav78
To znaczy zle napisalem nie falownik tylko silnik nie reagowal na zmiane obr. Mialem podlaczone za pierwszym razem w trójkąt ale po telefonie do goscia od ktorego kupilem stwierdzil ze powinno byc w gwiazdę ponieważ stwierdzil ze falow klasy 200 powinien byc w trójkąt a ten jest klasy 400 i ma byc w gwiazdę. Wydawalo mi sie dziwne. n24 jest 200, n25 jest 200 i n26 jest 20. Dziekuje i pozdrawiam.
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 18 lis 2019, 22:18
autor: drhambone
A jak on wymyślił że ten falownik jest klasy 400??

Sorry ale to bzdura. Literka B w modelu oznacza klasę 200 i 1x230V. Dla klasy 400 była by tam cyfra 4.
Podłącz silnik w trójkąt, ustaw n26 na 200 a nie 20, bo to parametr, który mówi o maks częstotliwości przy maks napięciu oraz n25 na 220V.
Co do regulacji prędkości, napisz proszę jak zmieniasz? Potencjometr czy panel? Jak masz ustawiony parametr n02?
Pozdrawiam
Tomek
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 18 lis 2019, 23:50
autor: BYDGOST
Masz w ogóle jakiś opis tego falownika?
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 19 lis 2019, 08:24
autor: drhambone
BYDGOST, mnie pytałeś?
Pozdrawiam
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 19 lis 2019, 08:43
autor: Rav78
Witam, parametr n02 jest ustawione 1. Falownik ustawilem wg zaleceń i wszystko działa. Wydaje mi sie ze jest ok , sterowanie obr mam z panela. Chcialbym zmienic na potencjometr tylko jeszcze trzeba dobrac jaki i ktory parametr do przestawiania. Problem jest tylko jeszcze z tym że przez te fantazje z przełączeniem w gwiazdę wrzeciono trochę podgrzalem nawet lekko przydymiło ale teraz po zmianie w trojkat i przestawieniu parametrów chodzi normalnie. Tzn chodziło jakies pół godz i delikatnie letnie było wiec chyba jest ok, może będzie żyć.
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 19 lis 2019, 14:11
autor: drhambone
Pewnie lakier gdzies przydymił
Jeśli falownik nie zgłasza przeciążeń czy zwarcia to powinno być OK.
Sprawdź tylko czy parametr n31 masz ustawiony na 3,7A.
Pozdrawiam
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 19 lis 2019, 18:36
autor: Rav78
Wszystko gra!!! Chodzi tylko nie mogę zmienic na potencjometr może zły parametr przestawiam. Potencjometr mam 2 k.
Re: Wrzeciono i falownik Omron 3G3EV konfiguracja.
: 20 lis 2019, 04:42
autor: Andrzej 40
Spróbuj n004=7. Potencjometr 2 kΩ jest sugerowany w instrukcji.