Strona 1 z 1

Wykorzystanie wejść ALM, Break i PEND sterownika

: 15 lis 2019, 09:50
autor: Mroczny
Witam.
Mam nadzieje, że pytania nie wydadzą się zbyt trywialne, to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość.
Sprawa dotyczy wykorzystania wejść w sterowniku oznaczonych jako ALM+, ALM-, Break+, Break-, Pend+, Pend- w sterowniku 2Hss57-N.
Całość podłączam do płytki ssk-Mb2.
Wg. instrukcji wyjścia ALM są NC. Na forum znalazłem informację, że łączycie je razem z E-Stop. Czy połączenie jak na grafice poniżej będzie prawidłowe?

Obrazek

I czy da się w takim układzie jakoś połapać który sterownik wywołał Alarm ?

Jak wykorzystujecie wejścia Pend i Break ?

Re: Wykorzystanie wejść ALM, Break i PEND sterownika

: 07 lip 2020, 22:58
autor: tristar0