Jak uruchomić silnik, który ma za dużą moc do instalacji

: 07 mar 2013, 11:29
autor: Agent0700
Witam

Chciałbym w celu sprawdzenia uruchomić silnik 3 fazowy 2-biegowy.

Na 1 biegu silnik ma 2 kW i 1400 obr, na drugim 8 kW 3000 obr.

O ile pierwszy bieg nie sprawia problemów to drugi wywala mi bezpieczniki B 16 A.

Nawet jak 2 bieg startuje z pierwszego więc silnik ma już 1400 obr.

Zrobiłem sterowanie na stycznikach i włączam 1 bieg, potem luz na sekundę i 2 bieg, słyszę, że się rozkręca, ale i tak pali bezpieczniki.

Myślałem, żeby szeregowo wpiąć jakieś oporniki, które ograniczą prąd rozruchowy, ale najpierw chcę popytać Was :-)

Z racji tego, że silnik jest 2-biegowy to jest dość duży i duży ma też wirnik więc rozkręcenie go do 3000 obr jak widać nie jest proste nawet bez obciążenia.

Macie jakiś pomysł?

Falownika nie mam :-(

Podłączam prawidłowo. Tak mi się wydaje, sprzedawca powiedział mi co gdzie podłączyć.

Pozdrawiam

Jacek

: 07 mar 2013, 15:17
autor: krzysiekgrab
Nie ten bezpiecznik, nie ten prąd.

: 07 mar 2013, 15:52
autor: Agent0700
8 KW nie chce odpalić na pusto, ale 7,5 kW pod obciążeniem w WAN AW odpala i pompuje.

Myślę, że chodzi tu o obroty.

Nie ma metody nawet na próbę?

J

: 07 mar 2013, 16:33
autor: krzysiekgrab
Chodzi prąd "rozruchowy" ( dlatego wybija s'kę) , dla silników trzeba C lub D charakterystykę.

: 07 mar 2013, 21:54
autor: frontside
Możesz zawsze spróbować przez opornik jak to nazwałeś. Oporniki takiej mocy to najłatwiej żarówki (zwykłe, możliwie duże).
Widziałem takie rozwiązanie przy synchronizacji instalacji (małej mocy) z siecią po rozpięciu.

: 07 mar 2013, 21:59
autor: Mariuszczs
żarówki możliwie duże - znaczy jakie ?

przez żarówkę 200W popłynie tylko 1A i to silnika takiego nie ruszy

: 07 mar 2013, 22:37
autor: marcpol
Możesz spróbować uruchomić go przy pomocy drugiego silnika 2800 obr połączonego sprzęgłem z wałem silnika 8 kW.

: 08 mar 2013, 09:53
autor: Agent0700
Wiem, że tak mogę, ale to konstruowania kupę, a nie bardzo mi się chce.

A czy opornikiem może być kawałek spirali grzejnej? Jaka długość ewentualnie?

Pozdrawiam

Jacek

: 08 mar 2013, 11:35
autor: Mariuszczs
ale pisze na tym silniku że ma 2 i 8 kW ?

pirwszy bieg łączysz 3 styki razem a pozostałe 3 dajsz do faz ? drugi bieg dajesz wolno te co były pod fazy a za to podłaczasz fazy do tych które wcześniej były zwarte ? czy to inny rodzaj podłaczenia ?

W celu sprawdzenia jedź do kogoś kto ma bezpieczniki conajmniej C20 A

: 08 mar 2013, 11:41
autor: Agent0700
Tak, pisze na silniki 2 i 8 kW, gwiazda/2gwiazdy

Pierwszy bieg - dolne do fazy, górne rozłączone,

drugi bieg - górne do fazy, dolne zmostkowane

Wiem, że mogę gdzie indziej podłączyć, ale jeśli będzie sposób to mógłbym spróbować.

Dzięki i pozdrawiam

Jacek