Jak uruchomić silnik, który ma za dużą moc do instalacji

Linie produkcyjne, automaty, roboty nie tylko CNC. Przeróbki, modernizacje oraz konstrukcje własne.

Autor tematu
Agent0700
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 7
Posty: 602
Rejestracja: 28 cze 2007, 14:39
Lokalizacja: Siedlce

Jak uruchomić silnik, który ma za dużą moc do instalacji

#1

Post napisał: Agent0700 » 07 mar 2013, 11:29

Witam

Chciałbym w celu sprawdzenia uruchomić silnik 3 fazowy 2-biegowy.

Na 1 biegu silnik ma 2 kW i 1400 obr, na drugim 8 kW 3000 obr.

O ile pierwszy bieg nie sprawia problemów to drugi wywala mi bezpieczniki B 16 A.

Nawet jak 2 bieg startuje z pierwszego więc silnik ma już 1400 obr.

Zrobiłem sterowanie na stycznikach i włączam 1 bieg, potem luz na sekundę i 2 bieg, słyszę, że się rozkręca, ale i tak pali bezpieczniki.

Myślałem, żeby szeregowo wpiąć jakieś oporniki, które ograniczą prąd rozruchowy, ale najpierw chcę popytać Was :-)

Z racji tego, że silnik jest 2-biegowy to jest dość duży i duży ma też wirnik więc rozkręcenie go do 3000 obr jak widać nie jest proste nawet bez obciążenia.

Macie jakiś pomysł?

Falownika nie mam :-(

Podłączam prawidłowo. Tak mi się wydaje, sprzedawca powiedział mi co gdzie podłączyć.

Pozdrawiam

Jacek


Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.

Tagi:


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#2

Post napisał: krzysiekgrab » 07 mar 2013, 15:17

Nie ten bezpiecznik, nie ten prąd.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
Agent0700
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 7
Posty: 602
Rejestracja: 28 cze 2007, 14:39
Lokalizacja: Siedlce

#3

Post napisał: Agent0700 » 07 mar 2013, 15:52

8 KW nie chce odpalić na pusto, ale 7,5 kW pod obciążeniem w WAN AW odpala i pompuje.

Myślę, że chodzi tu o obroty.

Nie ma metody nawet na próbę?

J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#4

Post napisał: krzysiekgrab » 07 mar 2013, 16:33

Chodzi prąd "rozruchowy" ( dlatego wybija s'kę) , dla silników trzeba C lub D charakterystykę.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


frontside
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 226
Rejestracja: 06 maja 2007, 14:37
Lokalizacja: warszawa

#5

Post napisał: frontside » 07 mar 2013, 21:54

Możesz zawsze spróbować przez opornik jak to nazwałeś. Oporniki takiej mocy to najłatwiej żarówki (zwykłe, możliwie duże).
Widziałem takie rozwiązanie przy synchronizacji instalacji (małej mocy) z siecią po rozpięciu.


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2382
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#6

Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2013, 21:59

żarówki możliwie duże - znaczy jakie ?

przez żarówkę 200W popłynie tylko 1A i to silnika takiego nie ruszy


marcpol
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 170
Rejestracja: 20 lut 2012, 19:50
Lokalizacja: Białystok

#7

Post napisał: marcpol » 07 mar 2013, 22:37

Możesz spróbować uruchomić go przy pomocy drugiego silnika 2800 obr połączonego sprzęgłem z wałem silnika 8 kW.


Autor tematu
Agent0700
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 7
Posty: 602
Rejestracja: 28 cze 2007, 14:39
Lokalizacja: Siedlce

#8

Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 09:53

Wiem, że tak mogę, ale to konstruowania kupę, a nie bardzo mi się chce.

A czy opornikiem może być kawałek spirali grzejnej? Jaka długość ewentualnie?

Pozdrawiam

Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.


Mariuszczs
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2382
Rejestracja: 04 mar 2008, 08:14
Lokalizacja: Sulmierzyce

#9

Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 11:35

ale pisze na tym silniku że ma 2 i 8 kW ?

pirwszy bieg łączysz 3 styki razem a pozostałe 3 dajsz do faz ? drugi bieg dajesz wolno te co były pod fazy a za to podłaczasz fazy do tych które wcześniej były zwarte ? czy to inny rodzaj podłaczenia ?

W celu sprawdzenia jedź do kogoś kto ma bezpieczniki conajmniej C20 A


Autor tematu
Agent0700
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 7
Posty: 602
Rejestracja: 28 cze 2007, 14:39
Lokalizacja: Siedlce

#10

Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 11:41

Tak, pisze na silniki 2 i 8 kW, gwiazda/2gwiazdy

Pierwszy bieg - dolne do fazy, górne rozłączone,

drugi bieg - górne do fazy, dolne zmostkowane

Wiem, że mogę gdzie indziej podłączyć, ale jeśli będzie sposób to mógłbym spróbować.

Dzięki i pozdrawiam

Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.