Strona 1 z 3
maszyna 13 kW a bezpiecznik 16A
: 30 cze 2011, 13:48
autor: Agent0700
Witam
Chcę kupić kompresor śrubowy, który ma silnik 13 kW.
Niestety bezpieczniki w domu mam 16A.
Da radę to jakoś pożenić?
Czy będą wybijały co chwilkę?
Miękki start mogę założyć tu nie ma problemu.
Może wymieniłbym silnik na mniejszy jakiś np. 7,5 kW i dał przekładnię, ale czy będzie to w ogóle działało?
Może silnik przestawić w gwiazdę?
Co myślicie?
Pozdrawiam
Jacek
: 30 cze 2011, 13:53
autor: Mariuszczs
zobacz ile pobiera silnik 13 kW w czasie pracy - myślę że 25A
rozruch z gwiazdy to ok 40A
rozruch z trójkąta to ponad 100A ( pewnie 150 )
ile pobiera silnik 7,5 kW - strzelam 16A i tu może jakoś dasz radę ale czy sprężarka dopuszcza mniejsze obroty ?
: 30 cze 2011, 14:04
autor: Agent0700
A tak sobie myślę, że ile na 1 fazę, bo w sumie to 3 bezpieczniki po 16 A to nam daje 46 A
Taka kreatywna matematyka
Policzmy 13 /3 = 4,3 czyli na 1 fazie mamy 4,3 kW.
4300 W/ 230 V= 18,coś tam A,
kurcze dużo.
sam już nie wiem.
Mają w Kraku śrubówkę z silnikiem 7,5 kW, ale kupę kilometrów z przewagą kupy
Jacek
: 30 cze 2011, 14:24
autor: lukadyop
Ja mam w tokarce 11kw a zabezpieczenie 20A daje radę rozruch gwiazda/trójkąt ale silnik w tokarce nie jest tak obciążony, a silnik pod koniec pracy w sprężarce pracuje pod pełną mocą.
: 30 cze 2011, 14:40
autor: Agent0700
No macie rację, chyba zrezygnuję i kupię mniejszą.
Ale obejrzę sobie chociaż, co mi szkodzi
Ta większa ma wydajność prawie 2 m3 na minutę, do piachu jak znalazł, mniejsza 950 litrów i też da radę ale wiadomo, że gorzej.
Pozdrawiam
Jacek
: 30 cze 2011, 17:07
autor: maz
Podepne sie pod temat.
Przygotowuje nowa siedzibe i duzo pytan mam w zwiazku z tym.
Teraz jestem na etapie wylewek, prąd nabiera mocy papierkowej w urzedach, czekam;-(
Mam tam na razie 13kW 22 A, czekam na podpiecie drugiej linii.
Zanim mi eksperci przeciagna kabel, to chcialbym odpalic tam nową maszynę, zeby zobaczyc czy działa po transporcie. Maszyna ma 16kW, ale nie wiem jakie zabezpieczenie. Czy to w ogole sie odpali na takim przydziale co jest teraz?
: 30 cze 2011, 17:21
autor: pukury
witam.
masz chyba 13kw/22a na fazę ?
maszyna te 16kw to jako całość bierze .
pozdrawiam .
: 30 cze 2011, 20:45
autor: maz
W sumie to racja, pewnie na kazda z faz jest.
To jeszcze mam jedno pytanie.
Jak byłem złożyć wniosek w urzedzie o przylacze, to mi powiedzieli, ze mimo, ze jest tam juz prad, to musze zrobic druga linie. Do slupa daleko, kopac trzeba albo napowietrznie.
Problem polega na tym, ze posiadlosc nie jest moja i ladowac kase to nie sztuka, a taka zabawa tania nie jest. Wiem, ze kiedys tam była wzmacniana linia i to wszystko jest podpiete pod dom. i tu moje pytanie, czy jest jakas mozliwosc zrobienia jakiejs rozdzielni przez energetyke z istniejacego przylacza i podzialu na 2 legalne liczniki dom/firma.
Kobitka w urzedzie mowila, ze nie bylo by problemu jesli bym chcial aktualna cala linie przepisac na firme. Ale ani ja ani wlasciciel posiadlosci raczej na to nie pojdziemy.
: 30 cze 2011, 20:55
autor: lukadyop
Bo u nas to jest dziki kraj, żeby co kolwiek załatwić to kupe nerwów to zżera, o kasie nie wspomnę.
: 30 cze 2011, 21:06
autor: maz
A to tez wielki smiech, ze na całe przyłączenie powiedzieli, ze czekac do roku można to juz paranoja w dzisiejszych czasach.
Przypominaja mi sie czasy, kiedy moi rodzice na podlaczenie telefonu 13 lat czekali