Zabezpieczenie przeciwporażeniowe maszyny
: 16 sie 2022, 09:08
Witam,
Urządzenie mobilne zasilane trójfazowo, nie mogę zastosować RCD ze względu na falowniki i sofstart. Powiedzmy taka rozbudowana betoniarka
Wiadomo że nie może wstąpić potencjał na obudowie, gdyż będzie nieciekawie... Tu pytanie, zna ktoś jakiś aparat , który będzie wpięty pomiędzy N, a obudowę i gdy pojawi się napięcie powiedzmy powyżej 24V zadziała rozłączając stycznik z zasilaniem. Ewentualnie inną formę zabezpieczenia przeciwporażeniowego ? Maszyna będzie podłączana w różne typy sieci i jedyne co pewne to będą trzy fazy i N .
Zastosowałem czujnik zaniku i kolejności faz , stycznik zasilania sterowany 230V wpięty pomiędzy jedną fazę a N , na silnikach bez falowników i sofstartu dałem RCD trzypolowe oraz wyłączniki silnikowe.
RCD typ B niestety cenowo zwala z nóg.
Urządzenie mobilne zasilane trójfazowo, nie mogę zastosować RCD ze względu na falowniki i sofstart. Powiedzmy taka rozbudowana betoniarka

Zastosowałem czujnik zaniku i kolejności faz , stycznik zasilania sterowany 230V wpięty pomiędzy jedną fazę a N , na silnikach bez falowników i sofstartu dałem RCD trzypolowe oraz wyłączniki silnikowe.
RCD typ B niestety cenowo zwala z nóg.