Strona 1 z 1

sinumerik 840d

: 06 lip 2005, 22:40
autor: fido
mam doczynienia z maszyna typu dmc 80u naktorej jest zainstalowany system win nt na sterowaniu sinumerik 840d w jaki sposob podczas uruchamiania moge wejsc do windowsa zeby mog go uruchomic bez uruchamiania aplikacji mmc wiem ze na sterowniu z zainstalowanym win98 mozna wchodzi i to potrafie ale nie wiem jak do win nt

: 27 paź 2005, 10:07
autor: heniek_24
Nie wiem jak stara jest twoja maszyna , obecnie w nowych (używających PCU) przy starcie systemu trzeba przytrzymać przycisk z cyfrą 6 - pojawia się ekranik z podświetloną pozycją SINUMERIK, wystarczy teraz przesunąć podświetlenie strzałką w dół, nic tam nie będzie zrobi się po prostu szary prostokącik i zatwierdzić - wchodzisz do menu serwisowego i możesz wybrać uruchomienie WinNT

: 03 gru 2006, 20:34
autor: rudzin
heniek_24 pisze:Nie wiem jak stara jest twoja maszyna , obecnie w nowych (używających PCU) przy starcie systemu trzeba przytrzymać przycisk z cyfrą 6 - pojawia się ekranik z podświetloną pozycją SINUMERIK, wystarczy teraz przesunąć podświetlenie strzałką w dół, nic tam nie będzie zrobi się po prostu szary prostokącik i zatwierdzić - wchodzisz do menu serwisowego i możesz wybrać uruchomienie WinNT
To jedna z dróg która jest skuteczna, druga to po odpaleniu aplikacji MMC w którymś podmenu na softkeyu pokazuje się napis "EXIT" - to też jest wyjście do Win. Niestety nie pamiętam podmenu, bo nie mam pod ręka Sinumerika, ale można pytać na moje gg.

: 15 gru 2006, 20:05
autor: LUKOMP
Pzry sterowaniach opartych o win95/98 wystarczyło przytrzymać 6 i pojawiało się menu z wyborem opcji startu:
1. Windows
2. Sinumerik

Dla Win95 z Poziomu sinumerik można przejść do dosa.

: 15 gru 2006, 20:09
autor: kamilloo
W tym przypadku jak staruje Ci system musisz zejść pozycję niżej kiedy zobaczysz podświetlony napis SINUMERKIK. Przejdziesz do kolejnego menu. Nie pamiętam jakie są nazwy dalej ale: potem trzeba wcisnąc 4 Start service mode a wkolejnym menu 1 without HMI Advanced.
Komputer sie restartuje i uruchomi się w Windowsie bez HMI Advanced. MOze Ci się pokazac okno logowania musisz wtedy wpisać hałso producenta. Po wpisaniu jesteś w windosie.
MOja rada zanim zaczniesz mieszać, zrób obraz dysku. Jest to możliwe w opcjach BOOTMenu Sinumerika. Będziesz zabezpieczony.

Pozdro