Sinumerik 810d problem z powietrzem
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 6
- Rejestracja: 05 wrz 2016, 20:50
- Lokalizacja: Zabrze
Sinumerik 810d problem z powietrzem
Tak jak w temacie po przeinstalowaniu PLC Nc maszyna ruszyła ale niestety po jednym dniu używania wyskoczył mi błąd całkowity spadek ciśnienia powietrza 700126. Po ponownym przeinstalowaniu archiwum błędy nadal się pokazują maszyna widzi osie compressor działa a powietrze jest podawane do maszyny. Gdzie szukać rozwiązania?
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1037
- Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
- Lokalizacja: Wroclaw
- Kontakt:
Re: Sinumerik 810d problem z powietrzem
Czujnik ciśnienia ! Sprawdź gdzie jest zainstalowany w pneumatyce i od niego idą przewody do wejść PLC. Jeśli nie masz schematu to idź "po kablu". Zobacz czy przy podpinaniu powietrza zmienia się stan na wejściu, do którego podpięty jest ten czujnik.