Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 31 sty 2018, 12:58
autor: sirluk
Witam to mój pierwszy post na tej grupie więc proszę mnie potraktować łagodnie. Wiem że ten temat był poruszany wiele razy ale u mnie nie udało się odpalić PLC i NC.

Padła bateria w sterowniku i została wymieniona po wymianie na wyświetlaczu świeci się 6 zielona dioda na +5V oraz czerwona na SF w drugim rzędzie Mruga czerwona dioda PS oraz stale świeci się dioda PF. Posiadam backupy PLC oraz NC.
Połączyłem pcu50 razem ze sterownikiem kable rs-232 i tutaj się zaczynają schody ponieważ nie wiem czy posiadam dobry kabel. Czy wystarczy jak połączę pcu 50 razem z sinumerkiem kablem przez port do drukarki Czy potrzebuję innego i kabla?
Jak próbuję odpalić hmi na maszynie Wyskakuje mi cały czas błąd czekaj na połączenie NC PLC 120202 a cała reszta przycisków jest niedostępna.

Jestem bardzo początkujący w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość i tłumaczenie jak całkowitemu laikowi.

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 31 sty 2018, 14:31
autor: bronxno1
Na początku sprawdź kabel. Musi być zrobiony tak (podane numery pinów):
2-3
3-2
4-6
5-5
6-4
Dodatkowo jakiś program do transmisji szeregowej i wszystko...

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 31 sty 2018, 16:47
autor: Robert_K
Program to np. V24. Całkiem dobrze współpracuje z Sinumerkiem 810. No i jak już będziesz miał ten program to nie zapomnij ustawić parametrów transmisji - musisz to zrobić zarówno na maszynie jak i w programie.

Pozdrawiam.

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 31 sty 2018, 19:34
autor: sirluk
Ok po długiej walce doszedłem do tego😁 ale pojawił się nowy problem(a raczej myślałem że zniknie po załadowaniu plc)...otóż na module im151-1 standard świeci mi się dioda BF oraz na dwóch modułach PM-E DC24v i PM-E ST DC24V świeca się diody SF i tu że tak powiem leżę. Czy trzeba wymienić moduły czy problem leży gdzieś indziej.Mam tyle szczęścia lub nieszczęścia że najprawdopodobniej mam zapas im 151-1.

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 31 sty 2018, 23:12
autor: Robert_K
Wrzuć zdjęcie tych modułów razem z tym, co się na nich świeci.

Pozdrawiam.

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 01 lut 2018, 09:25
autor: sirluk
Obrazek

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 01 lut 2018, 12:00
autor: Robert_K
Nie wyświetla mi obrazka, spróbuj może inny format lub zewnętrzny host.

Pozdrawiam.

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 01 lut 2018, 14:37
autor: sirluk
Próbuję to wysłać z telefonu ale coś mi się nie chce to wrzucić.
Trochę nowych informacji Tym razem udało mi się poprawnie zresetować plc i nck tyle że tym razem gdy wchodzę w HMI pojawiają mi się osie maszyny i wciąż te same błędy czekaj na połączenie nc/plc PLC nie wystartowało Lecz żadne przyciski nie są aktywne a właściwie ich nie ma... W sumie został tylko 1 REF który nic nie powoduje.

Re: Wgrywanie PLC i Nic sinumeric 810D

: 04 lut 2018, 00:47
autor: andrjalo
Jak potrzebuje pan pomoc proszę się odezwać na prv.