Strona 1 z 1

Sinumerik 810D Alarm 700002

: 03 lis 2017, 12:43
autor: Rupa
Witam, Proszę o pomoc w jaki sposób usunąć alarm nr 700002 w Sinumerik 810D. Z góry dzięki za pomoc

: 04 lis 2017, 10:42
autor: CNC-Bogi
Tam piszą: =-> Alarmy/komunikaty PLC: Tablica 1_4 Zakresy numerów alarmów, ciąg dalszy:
400000 – 499999 Alarmy ogólne; 500000 – 599999 Alarmy kanału 2); 600000 – 699999 Alarmy osi/wrzeciona2)
700000 – 799999 Zakres użytkownika 2); 800000 – 899999 Łańcuchy przebiegu / grafy2; (810001 – 810009 Komunikaty błędów systemowych od PLC1) )

1) Bliższe informacje uzyskacie poprzez funkcję diagnozy (bufor diagnozy) sterowania SIMATIC STEP 7. 2) Alarmy PLC w zakresie 500000 – 899999 są projektowane i opisywane przez producenta maszyny.

: 04 lis 2017, 19:41
autor: andrjalo
Należy wejść w PLC i zrobić diagnozę co generuje błąd tak jak kolega CNC-Bogi napisał jest to błąd generowany przez PLC

: 04 lis 2017, 21:32
autor: gelo
Alarm z grupy 700XXX jest generowany przez producenta. On decyduje kiedy alarm się pojawia i w jaki sposób jest kasowany. Najczęściej alarm 700 znika po ustaniu przyczyny. Szukaj niedomkniętych oslon, niepotwierdzonego czujnika krańcowego, małego ciśnienia oleju, temperatury itp.
Tak wlasciwie to nie podales najważniejszego - jaki jest tekst przy tym numerze?