Na pewno nie.
Nie wiem do czego jest Q, natomiast U zastępuje parametry interpolacji I, J, K.
Myślę, że sterowanie czasami źle interpretuje zapis bloku z użyciem G2 lub G3 jeżeli nie ma w nim podanych X i Y i dlatego wyrzuca komunikat o błędzie.
Postprocesor do Sinumerik 810M
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 51
- Rejestracja: 08 lip 2009, 22:06
- Lokalizacja: Piotrków Tryb.
Do tej pory zawsze wpisywałem X i Y , więc dla pewności sprawdziłem wczoraj i z bloków z G2, G3 wykasowałem X i Y. Efekt był taki,że wyświetlił się błąd 3006 Incorrect block construction. Po ponownym wpisaniu X, Y program poszedł.
Wniosek może być tylko jeden, w blokach z interpolacją G2 i G3 muszą być wpisane wartości X,Y.
Wniosek może być tylko jeden, w blokach z interpolacją G2 i G3 muszą być wpisane wartości X,Y.
-
- Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 11
- Rejestracja: 26 wrz 2016, 19:49
- Lokalizacja: Małopolska
Re: Postprocesor do Sinumerik 810M
Sorki @davish88 że to tak długo trwało nie było czasu zapytać.
Postprocesor który jest używany do Chirona jest autorstwa programisty....
Nic nie jest brane z oficjalnych postprocesorów do 810 stad te błędy chyba wynikają .
Macie może coś co by mu podsunąć? .
Postprocesor który jest używany do Chirona jest autorstwa programisty....
Nic nie jest brane z oficjalnych postprocesorów do 810 stad te błędy chyba wynikają .
Macie może coś co by mu podsunąć? .
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 34
- Rejestracja: 26 cze 2017, 14:35
- Lokalizacja: Polska
Re: Postprocesor do Sinumerik 810M
Odgrzeje kotleta, czy ktoś mógłby podesłać mi jakiś postprocesor do 810m? Mam maho mh 600c właśnie z 810m i szukam jakiego posta tez właśnie do fusion360