Strona 1 z 1

PCP w wersji do edycji STEP 5

: 13 kwie 2008, 19:30
autor: peiter
Jestem podczas uruchamiania INDEXA ze sterowaniem 810T. Mam dosyc powazny problem, poniewaz nikt nie zna obslugi tej maszyny i samemu musze dojsc do wszystkiego. Jak to bywa dokumentacja niekompletna.
I w tym celu chce sie podpiac STEP 5 aby zobaczyc czego mu brakuje, jakich sygnałów jak jest realizowana logika.
Prosze o konkretne informacje co potrzeba i jak zestawic komunikacje.
Jestem zarowno w posiadaniu PG 720 z softem, jak i rowniez AS511 karty.
Z gory dziekuje za pomoc.

: 15 kwie 2008, 20:35
autor: telesfor
http://support.automation.siemens.com/W ... reeLang=en

Poszukaj w archiwum na stronie Siemensa. Jest tam bardzo dużo.
Pozdrawiam.

[ Dodano: 2008-04-16, 10:00 ]
Sprubuj skożystać z tego:

[ Dodano: 2008-04-16, 10:02 ]
Jakie masz plany co do karty AS511?

: 17 kwie 2008, 10:28
autor: peiter
telesfor pisze:http://support.automation.siemens.com/W ... reeLang=en

Poszukaj w archiwum na stronie Siemensa. Jest tam bardzo dużo.
Pozdrawiam.

[ Dodano: 2008-04-16, 10:00 ]
Sprubuj skożystać z tego:

[ Dodano: 2008-04-16, 10:02 ]
Jakie masz plany co do karty AS511?
Co miales na mysli pytajac o plany do karty AS511?
Karte juz posiadam zarowno i A112 i A 114.

Pozdrawiam

: 19 kwie 2008, 07:37
autor: telesfor
Potrzebuję wejść do PLC w Sinumerik 3, a do tego konieczna jest odpowiednia karta.
Być może kupiłbym takie cudo za rozsądne pieniądze?

Pozdrawiam.