Frezarka 5 osi sinumerik

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
magma1974
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 113
Rejestracja: 02 mar 2013, 23:46
Lokalizacja: Plymouth

Frezarka 5 osi sinumerik

#1

Post napisał: magma1974 » 23 kwie 2017, 23:16

Prosze mi podpowiedzieć jak na sinumeriku wyrzukac i zacząć program od danej lini programu jeśli program jest na serverze i idzie przez lan wywoływany komenda externalcall?Jest wogole taka możliwość?



Tagi:


mlx
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 9
Rejestracja: 11 kwie 2014, 21:23
Lokalizacja: Piła

#2

Post napisał: mlx » 13 maja 2017, 21:08

Cześć, jeśli program idzie przez LAN to nie ma możliwości puszczenia narzędzia od danego bloku, najprościej jest iść do komputera i w notatniku edytować program wycinając odpowiednio bloki które już przeszły. Musisz zwrócić uwagę żeby blok który będzie zaczynał pracę był kodem G1,a najlepiej od odjazdu G0. Tak robiłem przy obróbce kokili i form jak narzędzie jechało bez przywołania korekcji. Jeśli narzędzie od którego chcesz zacząć jedzie z korekcja to wypadałoby spojrzeć dokładnie czy jest tam kod który ją przywołuje.
Działało na sinumeriku 840d maszyna 1035v ecoline

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”