Podłączenie LAN.
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 3
- Posty: 7
- Rejestracja: 12 kwie 2015, 16:13
- Lokalizacja: Pol
Podłączenie LAN.
Witam mam pytanie. Do firmy zakupiono nowa frezarke VMC 1100B. Na chwilę obecną przerzucam programy na nią za pomocą pendrive. Ale nie ukrywam że jest to trochę uciążliwe, frezarka jest wyposażona w gniazdo enthernet i jest na sinumeriku czy jest jakaś możliwość podłączenia jej z komputerem za pomocą LAN? Sam próbowałem trochę grzebać w opcjach i jest tam opcja FTP i podłączenie z Windowsem lub linuxem ale gdy ja wybieram pojawia się komunikat że zarządzanie dyskami jest zablokowane. Ma ktoś pomysł jak to podłączyć? Wersja sinumerika to 828d Basic.
Tagi:
-
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 70
- Rejestracja: 06 lut 2011, 15:46
- Lokalizacja: Nowa Huta
w 828d powinien być serwer VNC zainstalowany , powinieneś połączyć się przez jakiegoś klienta VNC lub przez program Siemnesa RCS COMANNDER . Będziesz miał podgląd na pulpit maszyny oraz pełny dostęp do plików na obrabiarce . Trzeba się zalogować używając standardowych haseł Siemensa .
Link do RCS-a http://chomikuj.pl/seites/RCS+Commander ... p(archive)