Strona 1 z 1

Sinumeric 840D nie idzie uruchomic

: 26 lut 2008, 21:18
autor: fido
mam na maszynie zalożnego sinumerika 840D i podczas uruchamiania wyświetla się wait to connect i zaczyna liczy czas i tak stoi i nic się nie dzieje, na karcie z diodami i wyświetlaczem palą sie wszystkie diody a na wyświetlaczu 5 później na chwile 0 i później c i tak na okrągło, czy spotkał się ktoś już z czymś takim

: 26 lut 2008, 21:21
autor: Wodzu
Ostatnio miałem podobny problem i chodziło o to że sterownik szukał sieci LAN, wystarczyło nacisnąć restet a później przycisk reset alarm (znaczek jakby: chamburger) i wszystko było ok.

: 26 lut 2008, 21:23
autor: fido
Wodzu pisze:Ostatnio miałem podobny problem i chodziło o to że sterownik szukał sieci LAN, wystarczyło nacisnąć restet a później przycisk reset alarm (znaczek jakby: chamburger) i wszystko było ok.
tak tyle ze raz jest ok parę razy pod rząd a później znów jest to samo

: 26 lut 2008, 21:40
autor: Worker
Witam fido.

-sprawdź, wymień, kabel MPI
-zresetuj i załaduj dane NC, PLC (wcześniej zrób backup)
-wymień NCU.
Powodzenia

: 27 lut 2008, 21:23
autor: gelo
JA tez mysle, ze powodem moze byc kabel MPI. Mialem taki przypadek i na twoim miekscu zaczalbym od przedzwonienia MPI miedzy pulpitem a CCU