Sinumeric 840D nie idzie uruchomic

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
fido
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 2
Posty: 64
Rejestracja: 05 lip 2005, 20:54
Lokalizacja: Kalisz

Sinumeric 840D nie idzie uruchomic

#1

Post napisał: fido » 26 lut 2008, 21:18

mam na maszynie zalożnego sinumerika 840D i podczas uruchamiania wyświetla się wait to connect i zaczyna liczy czas i tak stoi i nic się nie dzieje, na karcie z diodami i wyświetlaczem palą sie wszystkie diody a na wyświetlaczu 5 później na chwile 0 i później c i tak na okrągło, czy spotkał się ktoś już z czymś takim



Tagi:

Awatar użytkownika

Wodzu
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 674
Rejestracja: 29 lip 2006, 19:32
Lokalizacja: z sasiedztwa

#2

Post napisał: Wodzu » 26 lut 2008, 21:21

Ostatnio miałem podobny problem i chodziło o to że sterownik szukał sieci LAN, wystarczyło nacisnąć restet a później przycisk reset alarm (znaczek jakby: chamburger) i wszystko było ok.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.


Autor tematu
fido
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 2
Posty: 64
Rejestracja: 05 lip 2005, 20:54
Lokalizacja: Kalisz

#3

Post napisał: fido » 26 lut 2008, 21:23

Wodzu pisze:Ostatnio miałem podobny problem i chodziło o to że sterownik szukał sieci LAN, wystarczyło nacisnąć restet a później przycisk reset alarm (znaczek jakby: chamburger) i wszystko było ok.
tak tyle ze raz jest ok parę razy pod rząd a później znów jest to samo


Worker
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
Posty w temacie: 1
Posty: 37
Rejestracja: 03 paź 2007, 15:35
Lokalizacja: Polska

#4

Post napisał: Worker » 26 lut 2008, 21:40

Witam fido.

-sprawdź, wymień, kabel MPI
-zresetuj i załaduj dane NC, PLC (wcześniej zrób backup)
-wymień NCU.
Powodzenia

Awatar użytkownika

gelo
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 1
Posty: 1027
Rejestracja: 01 kwie 2006, 22:08
Lokalizacja: Wroclaw
Kontakt:

#5

Post napisał: gelo » 27 lut 2008, 21:23

JA tez mysle, ze powodem moze byc kabel MPI. Mialem taki przypadek i na twoim miekscu zaczalbym od przedzwonienia MPI miedzy pulpitem a CCU
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”