Pomiar sondą - gdzie wyniki ?

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
mateu5
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 615
Rejestracja: 31 paź 2009, 16:20
Lokalizacja: PL

Pomiar sondą - gdzie wyniki ?

#1

Post napisał: mateu5 » 14 cze 2016, 22:16

Witam. Gdzie w Sinumeriku 810D znajdują się wyniki pomiaru sondą ? Sonda Reinshaw, cykle Sinumerika.


Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.

Tagi:


davish88
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 244
Rejestracja: 26 gru 2012, 11:06
Lokalizacja: Strzelce Opolskie

#2

Post napisał: davish88 » 15 cze 2016, 07:00

_ovr[4] parametr jest prawdopodobnie gdzieś w GUD.


Arias2
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 564
Rejestracja: 29 lip 2007, 10:49
Lokalizacja: wieluń-eslov

#3

Post napisał: Arias2 » 16 cze 2016, 23:18

Z tego co kojarzę to wynik jest w parametrach pod R46 i R47. Jeśli pomiar jest tylko jednej osi to wynik jest dublowany, jeśli 2 osi to odpowiednio pod tymi dwoma adresami.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat