Sinumerik 840D, reset PLC

: 04 maja 2016, 17:01
autor: mario_tarnow
Dzień dobry.

Chcę się przywitać. Jest to mój pierwszy post na forum.

Do sedna mam problem ze zresetowaniem PLC (sterownik s7 300 Sinumerik 840D) za pomocą przełącznika S4.
Były podobne tematy na forum - niestety u mnie nic nie poskutkowało.

Po pierwsze zresetowałem NCU za pomocą s3, następnie wgrałem plik archiwum. Poszło bez problemu.
Problemy zaczęły się z PLC (znalazłem kilka procedur resetu PLC, nic nie pomagało). Za każdym razem kiedy wgrywam archiwum, wgrywanie zatrzymuje się na samym początku, nie przeskakuje nawet do drugiej linii. Po pewnym czasie wyskakuje komunikat informujący o braku możliwości zresetowania pamięci PLC.

Ostatnia procedura jakiej użyłem to ta ze strony siemensa:

The following steps with the PLC start-up switch S4 will cause a PLC GENERAL RESET:
1. Turn to position “2” (STOP operating state)
⇒ PS LED lights up.
2.Turn to position “3” (MRES operating state, request general reset) and hold in this position (for approx. 3 second) until the PS STOP LED lights up again.
⇒ PS LED goes out and comes on again.
3. Within 3 second, turn to the STOP-MRES-STOP (“2”–“3”–“2”) positions
⇒ PS LED PS first flashes at approx. 2 Hz and then lights up again
⇒ PF LED lights up
4. Once the PS and PF LEDs are lit, turn the switch S4 to position “0”
⇒ The PS and PF LEDs goes out and the PR LED (green) lights up
⇒ A general reset of the PLC is complete. It is now in cyclical mode.

Z tego co pamiętam odnośnie punktu trzeciego instrukcji dioda LED (dodajże PS mruga a PF nie załącza się)

Czy ktoś z Państwa miał podobny problem?

: 04 maja 2016, 19:43
autor: davish88
Nie wiem jaka powinna być procedura ale wydaje mi się że PLC powinienies wgrac pierwsze. (może się mylę to ktoś mnie poprawi), potem dane NC. Możesz spróbować wgrać mu PLC z dysku jeśli masz zrobiony backup. Co do procedury jest ona poprawna lecz nie zawsze działa za pierwszym razem, trzeba nabrać wprawy. Jaki masz teraz status diod? Jaki numer ci się wyświetla na NCU?

: 04 maja 2016, 20:17
autor: mario_tarnow
Witam

Dziękuję za zainteresowanie tematem. Na NCU świeci się cyfra 6, świecą się dwie zielone diody, czyli poprawnie. Przyznam zawsze próbowałem od NCU, ani razu nie próbowałem pierwszego wgrać PLC. Może tu jest mój błąd kolejność. Spróbuję jutro w pracy.

: 05 maja 2016, 21:31
autor: mario_tarnow
Jest jeszcze jedna sprawa. trzy tygodnie przed problemami pojawił się komunikat o słabej baterii.
Bateria jest już wymieniona, ale może za późno? Czy w takim wypadku jest dodatkowa procedura?

: 05 maja 2016, 22:32
autor: davish88
To zależy czemu chciałeś robić reset PLC jeżeli nie było programów i ogólnie maszyna nie szła to mógł być problem baterii ale nie musiał. Procedura jest ta sama, trzeba przywrócić dane maszynowe i programy

: 06 maja 2016, 21:00
autor: mario_tarnow
Reset PLC był wykonany z powodu licznych błędów np: Variable transfer error from NC/Plc/DataBlock/Word[c85,6], F:\oem\CONF\ItemsComPLC.csv. Tego typu błędów było więcej. Teraz po resecie niestety nie mogę wgrać backup'u PLC, NC wgrywa się poprawnie.

: 06 maja 2016, 22:41
autor: davish88
Przy w grywaniu PLC pojawia się jakiś błąd w Log trzeba zobaczyć dlaczego się nie wgrywa. Możliwe że jest uszkodzony plik abo źle zrobiony ostatni backup to też możliwe.

: 07 maja 2016, 06:56
autor: mario_tarnow
Dziękuję za wskazówkę. Logi pewnie za pomocą STEP7 trzeba sprawdzić? Co do Backup'ów próbowaliśmy wgrać trzy, z różnymi datami były (backup'y były robione przez producenta urządzenia i zapisane na dysku), nic nie pomogło. Może być uszkodzony HDD?

: 07 maja 2016, 07:37
autor: davish88
Dysk też może być. Przy wgrywaniu PLC na poziomym menu masz zakładkę z nazwą LOG czy zawierającą tą nazwę dokładnie nie pamiętam.

: 07 maja 2016, 08:30
autor: mario_tarnow
Jak będę w pracy przy maszynie to sprawdzę. Kojarzę że pod oknem gdzie pokazują się pliki do załadowania z archiwum, wychodzi komunikat w stylu "no PLC memory reset possible" - coś w tym stylu, nic więcej nie kojarzę.