Witam.
Mam pytanie dotyczące zmiennej $P_SEARCH. Nie wiem czy dobrze interpretuję znaczenie tej zmiennej.:
$P_SEARCH=0 w przypadku gdy włączymy program od samego początku,
$P_SEARCH=1 w przypadku gdy włączymy program od zdania i to niezależnie czy z przeliczaniem, czy bez przeliczania?

Chciałby tą zmienną wykorzystać do pomijania cyklu pomiarowego przy uruchomieniu programu od zdania z przeliczeniem.

Do tej pory obsługa zawsze włącza program bez przeliczania, ale to powoduje, że musi włączać od miejsca gdzie wszystko jest ładnie zdefiniowane (układ współrzędnych, płaszczyzna, obroty itd itp).



Tagi:

Awatar użytkownika

djronin
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 262
Rejestracja: 22 kwie 2011, 01:19
Lokalizacja: Jarocin

#2

Post napisał: djronin » 11 gru 2015, 04:31

Dobrze rozumujesz zmienna $P_SEARCH zwraca logiczną jedynkę (true) gdy program jest przeszukiwany.. Można ominąć w ten sposób część kodu np:


PROC _N_POMIAR_SPF DISPLOF
IF $P_SEARCH GOTOF ETYKIETA
T="SONDA" M6 D1
...
...
...
...
ETYKIETA: M17
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej