Błąd too many PLC variables programmed?

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
spoxman
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 3
Rejestracja: 23 lis 2014, 21:21
Lokalizacja: Wrocław

Błąd too many PLC variables programmed?

#1

Post napisał: spoxman » 14 lut 2015, 12:25

Cześć!

Platforma SINUMERIK 840D

Ot taki właśnie błąd: too many PLC variables programmed

Błąd wyskakuje np. przy wykonywaniu bloku z: $A_DBW[300]=1000. Czasem w innych programach wspomniany kod wykonuje ale za to w dalszej linijce z podobnym kodem wywala błąd. Ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać? Rozwiązanie problemu z książki błędów za dużo mi nie mówi.

14762 [Channel %1: ] Block %2 too many PLC variables programmed
Parameters: %1 = Channel number %2 = Block number, label
Definitions: The number of programmed PLC variables has exceeded the maximum permissible number. The number is set in MD
28150 $MC_MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS.

Reaction: Interpreter stop
NC Start disable in this channel.
Interface signals are set.
Alarm display.
NC Stop on alarm.

Remedy: Modify part program or machine data.


Pozdrawiam



Tagi:


mechaniq
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 5
Rejestracja: 16 mar 2011, 11:57
Lokalizacja: katowice

#2

Post napisał: mechaniq » 06 lis 2015, 23:45

witam
nie wiem czy dokładnie o to chodzi ale pisze że w programie jest użytych za dużo zmiennych
i żeby zmodyfikować program

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat