Strona 1 z 1

Sinumerik 810 GA3

: 13 kwie 2015, 19:43
autor: lukasz.smietan
Witam.
Maszyna przy próbie włączenia dochodziła do momentu inicjalizacji systemu i na tym stanęła, po sprawdzeniu płyt sterownika okazało się, że całe są zabrudzone oleistą mazią. Więc rozebrałem je, wymyłem, zmontowałem. Następnie przystąpiłem do wgrywania plików backup. Robię to wg instrukcji z linku: <http://wikimarek.referata.com/wiki/SINU ... programowy>
Używam kabelka COM wg schematu z linka.
Jestem w stanie wgrać pliki TEA1 i TEA2. Lecz za każdym razem kiedy próbuje wgrać plik PCP to przestaje się on ładować po ok 6%(na sinumeriku znika napis DIO).
Czy jest coś co robię niewłaściwie? Czy istnieje możliwość ze z powodu uszkodzonych kości pamięci występuje taki problem?

: 16 kwie 2015, 10:11
autor: andrjalo
Proszę o kontakt na [email protected]

: 01 maja 2015, 01:22
autor: AS-i
Witam
wystarczy po wgraniu TEA1 i TEA2 wykonać PLC urloesch.
tj. wyjść przyciskiem ende z trybu serwisowego.
Ponownie wejść i wgrać plik PLC i pozostałe
Pozdrawiam.

Sinumerik 810 T Ga3

: 24 paź 2015, 12:04
autor: kalmet1
Witam
Przeszukuję forum i nic nie znalazłem na temat (ślepego) monitora w sterowaniu Sinumerik 810 T Ga3 to znaczy nie pokazuje komunikatów cyfr i liter, wyświetla tylko poziomą linię nad softami i prostokątne okienko.
Maszyna pracuje po procedurze referowania osi (wykonanej z pamięci) na ostatnio wprowadzonym programie. Monitor, zasilacz i płyta video intrerface są sprawne.
Może ktoś mi pomoże bo nawet nie posiadam zgranych wszystkich plików backup.