Witam.
Maszyna przy próbie włączenia dochodziła do momentu inicjalizacji systemu i na tym stanęła, po sprawdzeniu płyt sterownika okazało się, że całe są zabrudzone oleistą mazią. Więc rozebrałem je, wymyłem, zmontowałem. Następnie przystąpiłem do wgrywania plików backup. Robię to wg instrukcji z linku: <http://wikimarek.referata.com/wiki/SINU ... programowy>
Używam kabelka COM wg schematu z linka.
Jestem w stanie wgrać pliki TEA1 i TEA2. Lecz za każdym razem kiedy próbuje wgrać plik PCP to przestaje się on ładować po ok 6%(na sinumeriku znika napis DIO).
Czy jest coś co robię niewłaściwie? Czy istnieje możliwość ze z powodu uszkodzonych kości pamięci występuje taki problem?
Sinumerik 810 GA3
-
Autor tematu - Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3
- Rejestracja: 23 lut 2015, 06:16
- Lokalizacja: Myślenice
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3
- Rejestracja: 18 sie 2010, 20:07
- Lokalizacja: Nowa Sól
Sinumerik 810 T Ga3
Witam
Przeszukuję forum i nic nie znalazłem na temat (ślepego) monitora w sterowaniu Sinumerik 810 T Ga3 to znaczy nie pokazuje komunikatów cyfr i liter, wyświetla tylko poziomą linię nad softami i prostokątne okienko.
Maszyna pracuje po procedurze referowania osi (wykonanej z pamięci) na ostatnio wprowadzonym programie. Monitor, zasilacz i płyta video intrerface są sprawne.
Może ktoś mi pomoże bo nawet nie posiadam zgranych wszystkich plików backup.
Przeszukuję forum i nic nie znalazłem na temat (ślepego) monitora w sterowaniu Sinumerik 810 T Ga3 to znaczy nie pokazuje komunikatów cyfr i liter, wyświetla tylko poziomą linię nad softami i prostokątne okienko.
Maszyna pracuje po procedurze referowania osi (wykonanej z pamięci) na ostatnio wprowadzonym programie. Monitor, zasilacz i płyta video intrerface są sprawne.
Może ktoś mi pomoże bo nawet nie posiadam zgranych wszystkich plików backup.
andre