Witam.
To mój pierwszy post na tym forum.
Ostatnio zostałem poproszony o małą korektę w programie PLC obrabiarki opartej na SINUMERIK 840D.
W maszynie jest zainstalowany NCU 571.5 numer katalogowy 6FC5357-0BB15-0AA0.
W dokumentacji napisane jest, że w NCU zintegrowany jest S7-300 PLC 317-2 DP.
Sterowniki S7 wszelkiej maści i środowisko programistyczne S7 znam bardzo dobrze, niestety z SINUMERIK nie miałem do tej pory do czynienia.
Właściciel maszyny nie ma żadnych nośników zewnętrznych z programami do maszyny(mimo, że ma ją od nowości).
Chciałbym zgrać program z PLC dokonać zmiany i wgrać zmienione bloki.
Po przewertowaniu forum podłączyłem się do do gniazda X122 z laptopem z zainstalowanym oprogramowaniem STEP7 5.4 i oryginalnym adapterem SIEMENSA PC ADAPTER USB o numerze 6ES7 972-0CB20-0XA0.
Niestety w żaden sposób nie mogę połączyć się z PLC , na adapterze nie zapala się żadna dioda nawet POWER .
Co robię nie tak?
Może trzeba ustawić SINUMERIKA w jakiś specjalny tryb?
Mam również możliwość użycia oryginalnego programatora SIEMENSA Field PG M4 z zabudowanym CP MPI/PROFIBUS, oprogramowaniem STEP7 5.5 i oryginalnym przewodem MPI.
Czy oprócz STEP 7 potrzebuje jeszcze jakiś programów aby ściągnąć wyedytować i wgrać ponownie program do PLC.
Niestety dostęp do maszyny mam ograniczony czasowo i i odległościowo i nie mogę zbytnio eksperymentować, więc zależy mi na dosyć precyzyjnej podpowiedzi.
Zgranie i edycja programu PLC z Sinumerik 840D
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 65
- Rejestracja: 21 lut 2011, 16:47
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Witam
W Sinumeriku 840 na porcie X122 nie ma napięcia 24V i GND potrzebnych do zasilenia konwertera USB itp.
Przy pomocy PG-ta powinno się udać podłączyć bez problemu bo on nie potrzebuje,
albo trzeba dorobić sobie przejściówkę DB9/DB9 z wyprowadzonymi kabelkami z pinów 24V i GND zgodnie z dokumentacja portu Profibus DP.
Co do zciągania programu i potem ładowana od nowa to najpierw proponuję zrobić pełny backup maszyny.
W Sinumeriku 840 na porcie X122 nie ma napięcia 24V i GND potrzebnych do zasilenia konwertera USB itp.
Przy pomocy PG-ta powinno się udać podłączyć bez problemu bo on nie potrzebuje,
albo trzeba dorobić sobie przejściówkę DB9/DB9 z wyprowadzonymi kabelkami z pinów 24V i GND zgodnie z dokumentacja portu Profibus DP.
Co do zciągania programu i potem ładowana od nowa to najpierw proponuję zrobić pełny backup maszyny.