Strona 1 z 1

Błąd too many PLC variables programmed?

: 14 lut 2015, 12:25
autor: spoxman
Cześć!

Platforma SINUMERIK 840D

Ot taki właśnie błąd: too many PLC variables programmed

Błąd wyskakuje np. przy wykonywaniu bloku z: $A_DBW[300]=1000. Czasem w innych programach wspomniany kod wykonuje ale za to w dalszej linijce z podobnym kodem wywala błąd. Ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać? Rozwiązanie problemu z książki błędów za dużo mi nie mówi.

14762 [Channel %1: ] Block %2 too many PLC variables programmed
Parameters: %1 = Channel number %2 = Block number, label
Definitions: The number of programmed PLC variables has exceeded the maximum permissible number. The number is set in MD
28150 $MC_MM_NUM_VDIVAR_ELEMENTS.

Reaction: Interpreter stop
NC Start disable in this channel.
Interface signals are set.
Alarm display.
NC Stop on alarm.

Remedy: Modify part program or machine data.


Pozdrawiam

: 06 lis 2015, 23:45
autor: mechaniq
witam
nie wiem czy dokładnie o to chodzi ale pisze że w programie jest użytych za dużo zmiennych
i żeby zmodyfikować program