Strona 1 z 1

840C nie ładuje NCK i PLC "Workpiece data beeing transf

: 27 sty 2015, 16:13
autor: wnx333
Wszystko było z maszyną ok do czasu gdy pojawił się jakiś problem przy starcie
(nie znam szczegółów) i po restarcie pojawił sie komunikat "Workpiece data beeing transferred"

można przesuwać osie, nie ma żadnych krytycznych alarmów,
wszystko działa ok, tylko nie można załadować programów z dysku i ten komunikat nie znika, i przy starcie widać że nie łączy się z plc i nck.

Dlaczego wciąż mogę poruszać osie i kontrolować wszystkie inne funkcje maszyny ale tylko jako "hand mode" - połączenie z plc i nck jest jednak aktywne ?


Czy ktoś może sie z tym spotkał?
czy wgranie kopii zapasowej plc i nck rozwiąże problem ?


Obrazek

Obrazek

: 27 sty 2015, 17:17
autor: tomken
zacząłbym od sprawdzenia fizycznego połączenia między modułami w szafie, u mnie komunikat pojawiał się od czasu do czasu, nie startowały również niektóre moduły napędów, pomogło podociskanie i podokręcanie wtyczek na modułach

uzupełnienie informacji

: 27 sty 2015, 17:59
autor: wnx333
rzeczywiście dowiedziałem się przed wyjściem że też tego dnia technik wyciągał jakiś stary nie potrzebny kabel z szafy sterowniczej założył dodatkowy nieekranowany przewód zasilania do transportera wiórów i na pewno ruszał wiązki kabli.

postaram się to jutro sprawdzić - odłączę ten nowy kabel i docisnę wtyczki
jak nie pomoże to wyczyszczę wtyczki, i ostatnia opcja wymienię kabel

miałem kiedyś podobną usterkę- ktoś na module plc zmienił adres ( malutki przełącznik obrotowy z przodu) ale to nie to tym razem

[ Dodano: 2015-01-28, 09:44 ]
odłączyłem wszystkie zmiany - dalej to samo

dopiero przywrócenie kopi zapasowej pomogło :)
maszyna śmiga ;)