Strona 1 z 1

Automat tokarski STM-2000 i kłopot z uruchomieniem

: 13 wrz 2007, 14:28
autor: prokopcio
Witam.
Walczyłem dzielnie z usterką w automacie tokarskim CNC STM-2000 ze sterownikiem SINUMERIC. Doszedłem do momentu, gdzie po włączeniu maszyny (lub po resecie) można załączać silniki (pompa, podajnik, odbiór wiór, czhłodzenie itp.) tylko przez dwie sekundy... po tym czasie są rozłączane styczniki i nic nie działa - pojawiają się alarmy:

PLC MELDUNGEN:
7004 Vorschubservo nicht bereit
7014 Werkzeugrevolver nicht verriegelt
7020 Kein Hydraulikdruck
7025 Werkstueckentnehmer ohne hydraulikdr

PLC ALARME:
Druckwaechter oeffnet nicht
2000 Not Aus


Gdzie mam szukać usterki. czasem znika błąd 7004 i 7020, czujnik ciśnienia sprawny i podaje sygnał do kompa (jeśli pompa jest załączona) i na tą chwilkę jak chodzi pompa gaśnie błąd 7020 ale zaraz się pojawiają się błędy zpowrotem bo styczniki puszczają.

Prosze o pomoc

: 14 wrz 2007, 06:40
autor: easy2002
Witaj
Jaki to sinumerik :?:

[ Dodano: 2007-09-14, 06:42 ]
A sprawdzałeś sprawność działania "grzybków" NOT AUS

: 14 wrz 2007, 14:07
autor: prokopcio
Witam.

Ojej :oops: właśnie tak to jest jak się niema pojęcia, że NOT AUS to "grzybki" - dziś sprawdzę. Nieznam sinumerik'ów i nie wiem bo niema oznaczeń.

: 15 wrz 2007, 12:09
autor: irbal
Storebro STM2000, jeżeli o taką maszynę chodzi, to ta na której ja pracowałem miała sterowanie: Sinumerik 810T.
Tyle jeżeli chodzi o pytanie o rodzaj sterowania.
W głównej sprawie o przyczyny alarmów nie potrafię efektywnie pomóc.
Mogę jedynie opisać odpalenie sprawnej maszyny.
"Odpalenie" tej maszyny polega na
-sprawdzeniu czy grzyb jest wciśniety
-sprawdzenie czy hydraulika na pulpicie jest włączona
-Włączenie zasilania maszyny --przekrecenie "hebla" z boku maszyny.
-uwolnienie grzybka
- włączenie maszyny na pulpicie
- po chwili wlączy sie monitor na gównym ekranie meni
- załączy się hydraulika -bardo charakterystyczny odgłos
-głowica rewolwerowa "zatańczy"
- i maszyna jest gotowa do najazdu na punkty referencyjne.
Podane alarmy wskazują że hydraulika się nie załącza , więc głowica rewolwerowa
jest w pozycji nieustalonej dla sterownika
U mnie przy podobnych objawach był to spalony jeden z bezpieczników
Programowałem ją i czasami obsługiwałem, ale niestety chyba nie potrafię pomóc

: 15 wrz 2007, 21:48
autor: prokopcio
Dzięki za info... U mnie sprawa wygląda tak:

(jedna z opcji ;-) w której najdalej da się zajść)
1. Grzyb (na sterowniku) wciśnięty, hydraulika wyłączona
2. włączam zasilanie na głównym
3. wyciskam grzyba
4. wciskam "|" (power) po czym uruchamia się monitor i wyskakują opisane błędy i meldunki
5. wciskam reset, po którym da się załaczyć na sekundę, może dwie hydraulikę ale głowica nie tańczy (na chwilę pracy pompy znika alarm 7020 Kein Hydraulikdruck
)

: 01 paź 2007, 14:45
autor: przecier
A nie siedzi przypadkiem któraś oś na zderzaku?
Pracowałem kiedyś na STB-2000 i STM-4000 i podobne objawy występowały po najechaniu na krańcówkę, tylko nie pamiętam czy hydraulika wyłączała się. Po wciśnięciu resetu miałeś pół sekundy na włączenie posuwu i zjechanie z krańcówki, za dziesiątym razem udawało się.