Strona 1 z 1
wrzecino zostalo obrucone przy wymianaie narzedzia
: 07 sie 2007, 20:42
autor: honu
wrzecino zostalo obrucone przy wymianaie narzedzia,,, jak skasowac blad , albo gdzie w programie mozna zmienic jej tolerancje pod jakim katem pobiera narzedzie .,
: 07 sie 2007, 22:14
autor: qrek
Kolego powiedz jakie sterowanie
: 07 sie 2007, 22:42
autor: honu
sinumeric 840d
[ Dodano: 2007-08-12, 09:28 ]
czy ktos tu na forum ma pojecie o sinumericu ????????
: 27 sie 2007, 10:55
autor: GreasBraken
honu pisze:sinumeric 840d
[ Dodano: 2007-08-12, 09:28 ]
czy ktos tu na forum ma pojecie o sinumericu ????????
Jaki magazyn?
a nie wystarczy poprostu przerwac cykl, reset, recznie cofnac magazyn na własciwa pozycje, wysłac naszyne na point home i jush...
Względnie mozna wleść diagnoze ---> alarmy i ocenić jaki alarm został uruchomiony, potem polecam wziasc dokumentacje maszyny, podrecznik diagnostyki i poczytac co ten bład robi i jak go usunąc...
lub: właczyc i wyłaczyć sterowanie ( czerwone pokrętło na szafie ;P ) nacisnac reset, potem potwierdzić alarm:"ALARM CANCEL" potem "Start Cyklu" lub "Recall" ( w zalezności od alarmu... (recall- to ptaszek do góry ;P " /\ " )
Jesli to nie pomoze to tylko serwis zostaje, na poczatek telefoniczna linia czasem udaje im sie cos wqymyslec a jak sie to serwis wzywac trzeba
Pozdroo
: 29 wrz 2007, 16:16
autor: Jacol
Jak sprawic aby we frezarce z Sinumerik 840 D z magazynem koszowym wrzeciono wykonywalo wiecej obrotow podczas zaciagania narzedzia?
: 01 paź 2007, 10:25
autor: GreasBraken
Jacol pisze:Jak sprawic aby we frezarce z Sinumerik 840 D z magazynem koszowym wrzeciono wykonywalo wiecej obrotow podczas zaciagania narzedzia?
A mozesz bardziej sprecyzowac swoje pytanie?
Wrzeciono powinno sie automatycznie ustawić do wymiany narzedzia po wybraniu cyklu zmiany narzedzia. Jakos nie widze powodu zeby wrzeciono miało wykonywać jakies dodatkowe obroty...
Względnie jak ci bardzo zalezy to mozesz sobie zmodyfikowac programik do wymiany narzedzia "L6" ( u mnie ma taka nazwe)...
: 05 paź 2007, 09:04
autor: Jacol
Precyzuje pytanie
Wrzeciono podczas zaciagania narzedzia wykonuje okolo 160 obrotow, jezeli po wykonaniu tych obrotow narzeedzie nie zostanie prawidlowo zaciagniete ( zabierak z wrzeciona jest wcisniety) wyswietli nam sie komunikat ze narzedzie nie jest zaciagniete.
Stad moje pytanie czy mozna zmienic w nastawach maszyny lub bezposrednio w programie obrobczym te 160 obrotow np. na 300?
: 05 paź 2007, 11:14
autor: lex
Na Chironie problem jest nie w obrotach tylko w tym zabieraku który teraz być może ciężko chodzi ( zacięcia na różnych narzędziach) .Radzę sprawdzić czy lekko wchodzi pod dociskiem( można to sprawdzić opuszczając magazyn- na ręcznym- do dolnej pozycji )i ewentualnie przeczyścić np WD-40 parę razy ręcznie go wciskając!
można spróbować założyć to narzędzie na inne ramię( ramiona i krańcówki na nich też się lubią psuć) - jeśli tylko to jedno nie zaciąga
Druga ewentualność to jeszcze zużyta oprawka a zwłaszcza jej końcówka tzw. grzybek.]
2.10.14 700240 0 0 "NARZEDZIE NIE SPRZEGNIETE WE WRZECIONIE(1)"
2.10.15 700440 0 0 "NARZEDZIE NIE SPRZEGNIETE WE WRZECIONIE (2)"
1.) Przyczyna: Przelacznik „sprzegniete” nie zglasza sie.
Oddzialywanie: Jesli w ciagu czasu kontroli ok. 8 sekund nastapi ponowne obsadzenia wejscia,
obrabiarka natychmiast wraca do pracy.
Po uplywie czasu kontroli nastapi zatrzymanie obrabiarki a blad musi byc potwierdzony
za pomoca przycisków [VS-Start] lub [NC-Start], gdy wejscie jest ponownie OK.
Czynnosc zaradcza: Skontrolowac wylacznik krancowy oraz wejscie.
2.) Przyczyna: Podczas przebiegu zmiany narzedzia nie zglasza sie przelacznik „Polaczony”.
Oddzialywanie: Jesli narzedzie nie zostanie sprzegniete podczas przesuwu wymiennika w góre,
predkosc obrotowa sprzegania zatrzymuje sie i narzedzie zostaje zamocowane.
Narzedzie jest ponownie zwalniane i nastepuje ok. 15 prób sprzezenia „Stop & GO”.
Jesli nastapi polaczenie w tym czasie, obrabiarka pracuje dalej.
Jesli po tej próbie dalej nie nastepuje sprzegniecie, obrabiarka zatrzyma sie z
komunikatem „Brak zezwolenia odczytu”.
Wcisnieciem [Przycisku potwierdzania] odblokowuje sie drzwi boczne (drzwi ochronne).
Drzwi moga byc teraz otworzone a narzedzie jest obracane az do sprzegniecia.
Jesli narzedzie jest teraz sprzegniete nalezy zamknac drzwi i kontynuowac program obróbki
przyciskami [NC-START] lub [VS-START].
Wskazówka: Dokladna diagnoza bledów, jakich nie zglasza wylacznik krancowy, mozna znalezc pod menu
[CHIRON] – [Przeglad narzedzi ] - [Wymiennik narzedzi]
Czynnosc zaradcza: Skontrolowac wylacznik krancowy oraz wejscie.
Skontrolowac plaskie polozenie narzedzia pod wrzecionem (wióry, itd.)
Jesli wszystko jest ponownie OK., mozna usunac komunikat o bledzie przyciskami
[NC-START] lub [VS-START].
: 06 paź 2007, 14:35
autor: Jacol
Chodzi tu o maszyne Chiron FZ12WM, zabierak chodzi swobodnie bez zadnych zaciec, narzedzie nie zaciagniete zdarza sie na roznych narzedziach, byc moze chodzi o zuzyta tuljeke zaciskowa albo jest zle ustawiona.