Dane maszynowe odpowiedzialne za transmisję w Sinumeriku 810
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 10
- Rejestracja: 18 lip 2007, 18:48
- Lokalizacja: Brzesko
Dane maszynowe odpowiedzialne za transmisję w Sinumeriku 810
Witam ponownie
Przeszukałem całe forum, ale nic mi nie pomogło.
Może ktoś z Was zna rozwiązanie mojego problemu?
Ma ktoś może dokładną rozpiskę danych maszynowych 5010 - 5029?
Szczególnie chodzi mi o 5010, 5012, 5018 i 5020.
Ustawiałem transmisję i Sinumerik zwisnął i nie dał się już uruchomić.
O ile pamiętam to ustawiałem wtedy MD 5016
Pomogło dopiero Initial Clear
Mam instrukcję Siemensa i tam np. 5010 jest opisane jako Device ID 1st interface, read in - wiele mówi mi ten opis
Nie bardzo też wiem, jak odczytać 5011 - bity od 4 do 7
Niby mam to napisane - 4 - with parity
5 - odd parity - czyli rozumiem, że np xxx0xxxx to jest bez parzystości, xx11xxxx - odd a
xx01xxxx - even?
tak samo bity stopu - 6 i 7 - rozumiem, że 01xxxxxx to 1 bit, 10xxxxxx to dwa a np 11xxxxxx to 1,5?
Kolejna wątpliwość - jak ustawić Xon/Xoff lub RTS/CTS
podejrzewam MD 5010/5012 i 5018/5020
Sterowanie to Sinumerik 810 M GA1
Przeszukałem całe forum, ale nic mi nie pomogło.
Może ktoś z Was zna rozwiązanie mojego problemu?
Ma ktoś może dokładną rozpiskę danych maszynowych 5010 - 5029?
Szczególnie chodzi mi o 5010, 5012, 5018 i 5020.
Ustawiałem transmisję i Sinumerik zwisnął i nie dał się już uruchomić.
O ile pamiętam to ustawiałem wtedy MD 5016
Pomogło dopiero Initial Clear
Mam instrukcję Siemensa i tam np. 5010 jest opisane jako Device ID 1st interface, read in - wiele mówi mi ten opis
Nie bardzo też wiem, jak odczytać 5011 - bity od 4 do 7
Niby mam to napisane - 4 - with parity
5 - odd parity - czyli rozumiem, że np xxx0xxxx to jest bez parzystości, xx11xxxx - odd a
xx01xxxx - even?
tak samo bity stopu - 6 i 7 - rozumiem, że 01xxxxxx to 1 bit, 10xxxxxx to dwa a np 11xxxxxx to 1,5?
Kolejna wątpliwość - jak ustawić Xon/Xoff lub RTS/CTS
podejrzewam MD 5010/5012 i 5018/5020
Sterowanie to Sinumerik 810 M GA1
Tagi:
-
- Moderator
-
ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 1998
- Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
- Lokalizacja: Gniew
- Kontakt:
Witam
Proszę bardzo
Proszę bardzo
- Załączniki
-
- GNI-5715.zip
- (1.76 MiB) Pobrany 1158 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
-
- Moderator
-
ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 1998
- Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
- Lokalizacja: Gniew
- Kontakt:
Witam
Właśnie sam się nad tym zastanawiałem ostatnio
I jeszcze jedno jakie pliki kolega ma do wgrania ??
MPF , SPF , TOA , itp ..
A jeszcze jedno jak zgrać np. plik TEA jeśli na klawiaturze niema E ??
Właśnie sam się nad tym zastanawiałem ostatnio
I jeszcze jedno jakie pliki kolega ma do wgrania ??
MPF , SPF , TOA , itp ..
A jeszcze jedno jak zgrać np. plik TEA jeśli na klawiaturze niema E ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 10
- Rejestracja: 18 lip 2007, 18:48
- Lokalizacja: Brzesko
Witam.
Muszę załadować dane maszynowe, program sterujący i komunikaty alarmów.
Robię to z pozycji INITIAL CLEAR - stamtąd można też wysłać do PC wszystkie dane maszynowe. Niestety, miałem problemy z połączeniem się do PC - ale uporem pokonałem bezduszną materię.
Problem polegał na tym, że we wszystkich instrukcjach Sinumeika mam do bani opis bitów odpowiedzialnych za transmisję - co i jak ustaliłem dopiero metodą prób i błędów.
Sinumerikiem zajmowałem się ok. 12 lat temu - notatki z tamtych lat niestety zaginęły, a wszystko to, co pamiętałem - no w każdym razie nie pamiętam. Teraz wiedzę muszę odtworzyć
Kolejność ładowania była następująca:
TEA1
TEA2
Tu zrobiłem restart
PCP
Potem chciałem załadować polskie komunikaty błędów, ale maszyna się uparła i nie dała sobie - ale jeszcze jej pokażę
Cykle
Ładowałem starym komputerem z DOS przy pomocy PCINa
Bitów, które poprzestawiałem nie pamiętam - nowe notatki w pracy zostały
Muszę załadować dane maszynowe, program sterujący i komunikaty alarmów.
Robię to z pozycji INITIAL CLEAR - stamtąd można też wysłać do PC wszystkie dane maszynowe. Niestety, miałem problemy z połączeniem się do PC - ale uporem pokonałem bezduszną materię.
Problem polegał na tym, że we wszystkich instrukcjach Sinumeika mam do bani opis bitów odpowiedzialnych za transmisję - co i jak ustaliłem dopiero metodą prób i błędów.
Sinumerikiem zajmowałem się ok. 12 lat temu - notatki z tamtych lat niestety zaginęły, a wszystko to, co pamiętałem - no w każdym razie nie pamiętam. Teraz wiedzę muszę odtworzyć
Kolejność ładowania była następująca:
TEA1
TEA2
Tu zrobiłem restart
PCP
Potem chciałem załadować polskie komunikaty błędów, ale maszyna się uparła i nie dała sobie - ale jeszcze jej pokażę
Cykle
Ładowałem starym komputerem z DOS przy pomocy PCINa
Bitów, które poprzestawiałem nie pamiętam - nowe notatki w pracy zostały
-
- Moderator
-
ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 1998
- Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
- Lokalizacja: Gniew
- Kontakt:
Witam
"z pozycji INITIAL CLEAR"
To jest jakiś przłącznik ??
"z pozycji INITIAL CLEAR"
To jest jakiś przłącznik ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
-
- Moderator
-
ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 1998
- Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
- Lokalizacja: Gniew
- Kontakt:
Czyli z tego trybu który u nie nazywa się "Diagnostics and comissioning"
Można skopiować PLC i pozostałe pliki na kompa ??
Można skopiować PLC i pozostałe pliki na kompa ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
-
- Moderator
-
ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 1998
- Rejestracja: 27 lis 2004, 19:40
- Lokalizacja: Gniew
- Kontakt:
Tak zgadza się dlatego i ja chciałem to zrobićChucheros pisze:"Diagnostics and comissioning" ? A w jakim sterowaniu tak jest?
Mam 810 M GA1 i dało się. Na szczęście kiedyś z kolegą byliśmy przezorni i skopiowaliśmy. Teraz mamy jak się ratować.
Tylko jest mały problem "enterpasword" ????
Jakie tam może być hasło
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie testu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281