Strona 1 z 1
Sonda pomiarowa
: 28 cze 2014, 12:30
autor: roberta
Witam mam pytanie jak wyłączyć kontrolę kolizji na sondzie pomiarowej renishaw cykl pomiarowy l3102 maszyna ster. sinumerik840 (pomiar środka otworu), kolizja wyskakuje często podczas pozycjonowania wrzeciona -wystarczy delikatne szarpnięcie i stop.
: 01 lip 2014, 10:13
autor: ao
http://resources.renishaw.com/pl/detail ... 0-2--27963
Link do instrukcji, przeczytaj punkt
Ustawienia, które można konfigurować. . 2.4
Powodzenia.
: 03 lip 2014, 17:32
autor: roberta
Dzięki za zainteresowanie , ale bez pomocy serwisu się nie obeszło -trzeba było w PLC usunąć i teraz pracuje bez kontroli kolizji najwyżej w razie błędu roz....oli sondę
: 07 lip 2014, 06:15
autor: didul
a czy mozesz powiedziec ktory gdzie parametr zostal zmieniony?