Problem z transmisją przez RS232 TUG54NM- Sinumerik 810D

: 04 kwie 2014, 09:33
autor: paolom86
Witam Szanownych Kolegów,

W firmie mamy obrabiarkę TUG54MN, Sinumerik 810D i nagle przestała działać transmisja poprzez port szeregowy, wymieniłem kabel DB9 oczywiście na NULL MODEM (stary był uszkodzony) to natomiast nie pomogło, transmisji nadal nie ma.
Wcześniej używano programu PCIN, szukając usterki próbowałem także WinPCIN- nie pomogło.
System oczywiście XP.

Poniżej konfiguracje portu w maszynie, w programach (w komputerze jest tak samo skonfigurowany, ale nie zrobiłem zdjęcia)
Gdzie leży problem?

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Pozdrawiam

: 04 kwie 2014, 15:17
autor: CNC-Bogi
Hipoteza: może na COM1 masz myszkę a wolny COM2?

: 04 kwie 2014, 19:28
autor: paolom86
Niestety nie tutaj leży problem, komputer to laptop, na 100% sprawdzałem ustawienia portu COM na komputerze i są ok.
Dodam, że wcześniej transmisja działała :(

: 05 kwie 2014, 06:36
autor: robal43
paolom86, Pytanie : kabel jaki wymieniłeś ma tą samą długość co ten wcześniejszy dzałający ? bo jesli jest dłuższy to zmienic trzeba prędkość powiecmy z 9600 na 2400 ja miałem taki własnie problemik z rs232 :roll:

: 05 kwie 2014, 13:04
autor: paolom86
różnica w długości kabla wynosi dosłownie 20 cm, więc nie sadze, żeby to robiło różnice, oczywiście sprawdzę jak będę na miejscu.

: 05 kwie 2014, 13:34
autor: cnccad
długość kabla nie wiele ma tu znaczenia.
Spróbuj wyłączyć w systemie porty COM i ponownie włączyć ale bez restartu.

rozumiem że przez ten port przerzucasz programy. Więc spróbuj też przesłać plik który już kiedyś pomyślnie załadowałeś.


Czy masz możliwość jakimś programem lub urządzeniem sprawdzić stany na porcie COM :?:

: 05 kwie 2014, 14:08
autor: mc2kwacz
Jeśli bez zmiany ustawień przestało działać, to prawdopodobnie winny jest NOWY, źle połączony wewnętrznie kabel.

: 05 kwie 2014, 23:15
autor: paolom86
mc2kwacz pisze:Jeśli bez zmiany ustawień przestało działać, to prawdopodobnie winny jest NOWY, źle połączony wewnętrznie kabel.
Kable sprawdzałem miernikiem, ma następujące połączenia:
2 - 3
3 - 2
4 - 6
5 - 5
6 - 4
7 - 8
8 - 7

Odnośnie stanów na porcie to chyba WinPCIN ma coś takiego i wszytskie pola są czerwone.

: 06 kwie 2014, 09:44
autor: cnccad
hm ...
W 810 jak dobrze pamiętam ( mogę się mylić ) port RS232 jest nie separowany.
I rozumiem że podczas uszkodzenia portu , przestała działać komunikacja. Zamieniłeś kabel na taki sam ( przemierzyłeś go, choć nie spotkałem się ze złym podłączeniem a raczej ze złym opisem kabla ) i komunikacja nadal nie żyje ... to czy przypadkiem nie umarł Ci port.

mam takie małe urządzenie jak i program którym można sprawdzić port , jakie są jego stany oraz snifować go.
Najbardziej mnie interesuje jakie są stany na porcie w 810.

ps.

Jest jeszcze opcja innego kabla. Cześć połączeń będzie według takiego opisu jaki podałeś ale inne są ... no właśnie , jakoś inaczej zrobione. Mam kilkadziesiąt kabli i czasami nimi żongluję jak pojawia się problem z komunikacją ale też zakładam analizator portu na drugi koniec i widzę jaka jest prawidłowa konfiguracja kabla.

: 15 kwie 2014, 21:36
autor: paolom86
Zmieniłem kabel, maszynę ustawiłem jako COM2, komputer jako COM1 i o dziwo działa....
Nie rozumiem tych maszyn.