Problem z transmisją danych
: 26 mar 2014, 12:11
autor: scharman

Witam.
Problem polega na tym ze nie mogę wysłać programu do maszyny. System na komputerze to Xp komputer dell Optiplex GX260 , procesor Pentium(R) 4 2GHz, Pamięć 512 MB RAM. Odebrać program z maszyny mogę bez problemu,ale już w drugą stronę nie dardy. Próbowałem wysyłać PCINEM, WINPCIN, CIMCO V6 i nic. Ana starym komputerze procesor 800MHz i 512 pamięć ram wszystko jest ok. Proszę o pomoc już sam nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić. Musze ustawić to na tym lepszym komputerze bo ten stary jet od innej maszyny też na sinumeriku

: 31 mar 2014, 20:06
autor: mc2kwacz
Okazuje się, że parametry konfiguracyjne nie muszą być dokładnie takie jak w instrukcji. Chyba że masz manual dokładnie do tej wersji/podwersji jaka jest w maszynie.
Tez się przez kilka godzin z tym mocowałem używając pcina. Ostatecznie okazało się, że NIEKTÓRE parametry konfiguracyjne po prostu NIE DZIAŁAJĄ. A może to przez to, że pcin był do nowszego sinumerika?
W każdym razie, metodą analizy logicznej i prób doszedłem, że parzystość działa dokładnie odwrotnie i jeszcze o ile pamiętam był problem z ilością bitów stopu. Bo co innego nadawanie przez maszynę i interpretacja przez peceta, a co innego nadawanie z peceta i interpretacja przez maszynę. Niepoprawne ustawienie właśnie powoduje, że odebrać się da a wysłać się nie da.
Napisz jaką masz wersję sterowania. Jeśli taka ja moja (3t), to Ci dokładnie napiszę jak pcin ustawiony.
: 31 mar 2014, 21:27
autor: bob35
Bierzesz stary komp odpalasz panel sterowania /system /menedżer urządzeń
wybierasz porty com i lpt klikasz na com potem wybierasz ustawienie portu . Piszesz na kartce jakie masz ustawienia. ustawienie nr com masz w zaawansowanych. Potem odpalasz nowy i ustawiasz jak na karteczce . Zwróć uwagę na nr portu com zazwyczaj com1 to myszka . zgraj i wgraj program jak nie pomoże to poczytaj o emulatorze portów to takie coś dla szybkich kompów wkleja się to do system32.
: 31 mar 2014, 22:05
autor: mc2kwacz
Bob, nie zamulaj problemu pierdołami które nie mają ABSOLUTNIE nic do rzeczy.
Ustawienia transmisji
: 01 kwie 2014, 11:21
autor: scharman
: 01 kwie 2014, 17:41
autor: mc2kwacz
Na górnej belce wyświetla mi się wersja i tryb komunikacji:
PCIN VER. 4.2, COM1:9600, EVEN, 7, 2 RTS
Zakładka V24_INI, konfiguracja jest następująca:
COM NUMBER 1 (tylko to zależy od konkretnego peceta)
BAUDRATE 9600
PARITY EVEN
2 STOPBITS
7 DATABITS
XON/XOFF ->OFF, XON CHAR:11, XOFF CHAR:13, WAIT FOR XON, SEND XON
END_w_M30 OFF
ETX OFFTIMEOUT 10s
BINFLE OFF
TURBOMODE OFF
DON'T CHECK DSR
I teraz parametry z machine data związane z transmisją:
N411 = 01011111
N412 = 01011111
N413 = 01101101
N414 = 00000000
N416 = 11010111
N425 = 00010000
podałem wszystkie, bo już nie pamiętam, które okazały się ważne a które nie.
: 23 kwie 2014, 10:08
autor: Ariks
witam kolego mc2kwacz
Mam problem z transmisją danych maszynowych do sinumerika 802s
jeżeli to możliwe prosił bym o pomoc
(skasowano dane PLC i muszę je wgrać od nowa na maszynę)
: 23 kwie 2014, 15:37
autor: mc2kwacz
Nie pomogę bo ja mam "pradziadka" trójkę. To co napisałem wyżej da Ci jakieś wskazówki.
Ale dokumentacje bez problemu znajdziesz na stopnie Siemensa. Gotowe linki, tylko trzeba wpisać "802s" w okienko search:
https://support.automation.siemens.com/ ... ype=133300
https://support.automation.siemens.com/ ... ype=133100
Zawsze w ostateczności można też wklepać dane maszynowe ręcznie. Wcale nie jest to aż takie straszne.
: 23 kwie 2014, 22:50
autor: Ariks
mc2kwacz dzięki za pomoc ale nie bardzo wiem jak to zrobić gdyż jest to moja pierwsza styczność z simensem. Do tej pory zajmowałem się Fanuciem choć z dość długą przerwą
Jakby ktoś mógł pomóc ?
: 24 kwie 2014, 01:31
autor: mc2kwacz
No więc pod podanymi linkami znajdziesz komplet manuali. W nich jest WSZYSTKO i dość łopatologicznie, krok po kroku.