Strona 1 z 1

Sinumerik 3 Boley bkn100b zmiana parametrów

: 07 mar 2014, 14:24
autor: slawek297
Witam zakupiłem tokarkę boley bkn 100b z sterowaniem sinumerik 3. niestety wyświetla ona kompensację w calach tak samo inne parametry. który parametr zmienić aby wyświetlała na monitorze mm jeżeli w ogóle się da.
Dziękuje za odpowiedz

: 09 mar 2014, 14:52
autor: BIP_labaz
Witam

Spróbuj zmienić w zmiennej bitowej N408 bity: 4 na 0; 5 na 0; 6 na 0
i reset z zasilania.

Sprawdź czy maszyna będzie przyjmować odpowiednie współrzędne i pracować normalnie.


Pozdrawiam

: 13 mar 2014, 20:34
autor: slawek297
Pamiętajcie tylko bity liczyć od 0. pozdrawiam