Strona 1 z 1

przepisywanie wyniku pomiaru w dowolne miejsce

: 12 gru 2013, 16:27
autor: didul
Witam mam pytanie z gory przepraszam jesli to nie jest odpowiednie miejsce na taki temat lub byl on juz poruszany, uzywajac opcji szukaj nic takiego nie znalazlem, wiec moze do rzeczy chcialbym sie dowiedziec czy i jak jest mozliwe zapisanie a wlaswciwei przepisanie wyniku pomiaru (pomiar sonda 3d z cyklu pomiarowego) do dowolnego punktu zerowego I nie chodzi mi tutaj o opcje widoczna zawsze w okienkach przy wypelnianiu cyklu przesun punkt zerowy a bardziej jak zapisac wynik ktory zapisuje sie w parametrach ovr do np bazy G54 osi B

: 12 gru 2013, 23:05
autor: djronin
Przesuniecie zgrubne:
$P_UIFR[n] = CTRANS(X,0.000, Y,0.000, Z,0.000, A,0.000, B,0.000, C,0.000)

Przesuniecie dokładne:
$P_UIFR[n] = CFINE(X,0.000, Y,0.000, Z,0.000, A,0.000, B,0.000, C,0.000)
gdzie n to numer bazy np 1 = G54, 2 = G55 itd..

Więcej znajdziesz tutaj rozdział 5.
https://a248.e.akamai.net/cache.automat ... _pl-PL.pdf

: 14 gru 2013, 13:44
autor: didul
ok dzieki bardzo w pon sprawdze. Ale jeszcze zapytam bo nie wiem czy dobrze rozumiem wpisujac funkcje $P_UIFR[n] = CFINE(X,0.000, Y,0.000, Z,0.000, A,0.000, B,0.000, C,0.000)
gdzie n to numer bazy np 1 = G54, 2 = G55 itd.. po moim pomirze kata skretu, nie obracam ukladu wokół osi Y ale potrzebuje skrecic stól w moim przypadku mozna to rozumiec "wyprostowac sztuke " wynik pomiaru zapisany jest w parametrze ovr[4] przepisalem go sobie do parametru R i teraz w B,0.000 moge wpisac B,R i wartosc z parametru R zostanie przepisana do Bazy czy tez moge isc na skróty i wpisac B,ovr[4]? z gory dzieki za pomoc

: 15 gru 2013, 10:12
autor: djronin
;TR - translacja
;FI - translacja dokładnie
;RT - obrót
;SC - Scale zmiana skali
;MI - lustrzane odbicie


;SUMA KOREKT I WYZEROWANIE WARTOŚCI W POLU KOREKTY DOKŁADNEJ

$P_UIFR[1,B,TR]=$P_UIFR[1,B,TR]+$P_UIFR[1,B,FI]+_OVR[4] $P_UIFR[1,B,FI]=0

Powinno działać.
Ps. Rozumiem że to ma działać jako korekta mocowania do np 4 osi tak?

: 27 lut 2014, 23:22
autor: roben23
czy któryś z forumowiczów używa cyklu pomiaru osi C na centrach 5 osiowych z sinumerikiem? nie chodzi mi o wywołanie odpowiedniego cyklu tylko o pomiar dwoch osobnych punktów, zapisanie ich jako parametr i wyliczenie kąta skrętu i wprowadzenie go do bazy.

może się to sprawdzić przy szybkim ustawieniu bazy z CAMA, - pomiar Z jest prosty, X i Y np z czopa czy otworu również bez problemowo, jednak oś C przy użyciu pow bazowej jest wyzwaniem

: 08 mar 2014, 16:12
autor: didul
jeżeli nadający ten problem sprawdź to co napisał kolega wyżej u mnie działa ja potrzebowałem do osi b wpisz tam os C i powinno załatwić sprawę pomiaru możesz dokonać z normalnego cyklu wynik wpisuje się w parametr _ovr[4] lub 5 lub 6 to zależy okazji skrecie nowa a właściwie o jaka os chodzi następnie możesz hm zapisać do parametru R w moim przypadku to R12 a dalej tak jak kolega wyżej zapisuje się do przesunięcia dokładnego dodaje to co w R i do bazy ją dalej mamB0i stół ustawia mi się pod kątem ale sztuka jest prosto poziom u Ciebie działa podobnie