Strona 1 z 1
Programowany STOP w 810D
: 20 lis 2013, 18:18
autor: darmag221
Witam
Mam takie pytanko mianowicie/;
Jaka funkcja wywołuje programowalny stop w programie?
Chodzi mi o zatrzymanie programu w połowie i wyczyszczenie wiór przy wytaczaniu a następnie puszczenie programu dalej poprzez naciśniecie np. START (nie od początku program)
Sprawa może oczywista, lecz do tej pory jeszcze nie była mi taka funkcja potrzebna.
Dziekuję
: 20 lis 2013, 18:35
autor: bob35
M01
Po czymś takim musisz w następnym bloku wpisać start obrotów
: 20 lis 2013, 18:38
autor: darmag221
Dzięki
Zaraz spróbuje M01 i dam znać.
Pozdr.
[ Dodano: 2013-11-20, 18:43 ]
Mam tak:
G18
G54
G95
T12 D1
S1800 M4
M01
G0 X42 Z0
itd
I NIE ZATRZYMAŁO
[ Dodano: 2013-11-20, 19:01 ]
POPRAWNIE TO TAK:
G18
G54
G95
S1800 M4
M00 ; Stop programowalny z zatrzymaniem obrotów w celu wyczyszczenia wiór
S1800 M4
G0 X42 Z0
itd
Dziękuje za podjęcie tematu
KONIEC TEMATU
: 21 lis 2013, 16:50
autor: Sterman
Jeżeli używasz funkcji M01 w programie - jest to warunkowe zatrzymanie programu więc na pulpicie masz przycisk z funkcją M01 i po załączeniu go funkcja zadziała w programie w innym wypadku jest pomijana. Często używa się jej gdy program działa w pętli i jest potrzeba zatrzymania programu na końcu cyklu

: 22 lis 2013, 13:21
autor: gelo
Po prostu M0 zamiast M01 ( M01 stop warunkowy ) jest przydatny jeżeli zatrzymanie nie musi odbywać się za każdym razem tylko na zyczenie (wybieranem przyciskiem). Notabene nie zawsze producent umieszcza taki przycisk na pulpicie...

M0 zatrzymuje zawsze. Oczywiście przedtem trzeba jeszcze zatrzymać wrzeciono (M5) bo inaczej nie będzie można otworzyć drzwi. Po M0 trzeba zatem znowu wybrać obroty (M3, M4).
: 22 lis 2013, 18:26
autor: Maniutek209
Potwierdzam odpowiedź kolegi "gelo", M0 załatwi sprawę.